Separazione galvanica locali tipo 2
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
1
voti
La circoscrizione della zona paziente la posso comprendere in un ambulatorio medico, per esempio un riunito dentistico, ma in una sala operatoria è alquanto improbabile determinarlo anche perché i rischi sono più elevati. Lascerei fuori solo gli apparecchi di illuminazione se oltre i 2,5 m di altezza.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Ringrazio tutti per le risposte che confermano la mia tesi, ma purtroppo non essendoci un vincolo normativo mi risultera' difficile far valere la mia ragione e far effettuare il lavoro.
0
voti
Ciao, a prescindere che il vincolo comunque c'è, nel senso che seppure non c'è l'articolo preciso in ogni caso si ha l'obbligo di garantire la protezione dei contatti indiretti per tutte le apparecchiature che sono all'interno della sala di tipo 2.
In ogni modo in caso di verifica ASL si è sanzionati. (caso già verificato)
Ma il progettista (almeno quello della parte elettrica, visto che non rispettando la legge non c'è l'altro per la rete dati ) che dice?
Un saluto
In ogni modo in caso di verifica ASL si è sanzionati. (caso già verificato)
Ma il progettista (almeno quello della parte elettrica, visto che non rispettando la legge non c'è l'altro per la rete dati ) che dice?
Un saluto
0
voti
scioz ha scritto:Ringrazio tutti per le risposte che confermano la mia tesi, ma purtroppo non essendoci un vincolo normativo mi risultera' difficile far valere la mia ragione e far effettuare il lavoro.
Il vincolo esiste.
Tutto cio' che rientra nella zoba paziente come macchine per il monitoraggio degente,comprese linee dati o,sistemi di chiamata,deve essere separato galvanocamente.
Con sistemi optoisolati o,sistemi elettromeccanici.
Se trovi l articolo,lo posto.
0
voti
Buona sera a tutti
La presenza di apparecchi per l'informazione e di sistemi di chiamata, collegati a cavi di segnale con conduttori in rame, provenienti dall'esterno del locale medico o addirittura da un altro edificio, può esporre il paziente a correnti pericolose.
Per evitare tale rischi, occorre installare sui cavi di segnale che vengono introdotti nella zona paziente dei locali di gruppo 2 dispositivi di separazione elettrica verso la rete esterna.
Le prese telematiche per la connessione degli apparecchi elettromedicali possono essere collegate in rete con cavo a fibre ottiche tramite convertitori posti all'esterno della zona paziente ed alimentati elettricamente dal sistema IT-M.
Da cio si evince anche come l'installazione della presa punto TD prescinde dalla zona paziente cosi come le prese di corrente proprio perche l'apparecchio elettromedicale ad esse connesso può entrare nella zona paziente...
Quanto alla norma se ben ricordo dovrebbe essere la CEI 62-51 (Apparecchi elettromedicali) o la CEI 64-56.
Saluti
La presenza di apparecchi per l'informazione e di sistemi di chiamata, collegati a cavi di segnale con conduttori in rame, provenienti dall'esterno del locale medico o addirittura da un altro edificio, può esporre il paziente a correnti pericolose.
Per evitare tale rischi, occorre installare sui cavi di segnale che vengono introdotti nella zona paziente dei locali di gruppo 2 dispositivi di separazione elettrica verso la rete esterna.
Le prese telematiche per la connessione degli apparecchi elettromedicali possono essere collegate in rete con cavo a fibre ottiche tramite convertitori posti all'esterno della zona paziente ed alimentati elettricamente dal sistema IT-M.
Da cio si evince anche come l'installazione della presa punto TD prescinde dalla zona paziente cosi come le prese di corrente proprio perche l'apparecchio elettromedicale ad esse connesso può entrare nella zona paziente...
Quanto alla norma se ben ricordo dovrebbe essere la CEI 62-51 (Apparecchi elettromedicali) o la CEI 64-56.
Saluti
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)