Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

alimentazione plafoniera da blindo

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] alimentazione plafoniera da blindo

Messaggioda Foto Utentemikbora » 5 giu 2013, 20:06

Salve a tutti devo alimentare una plafoniera 2 x 58 w al centro di un capannone, l'unico punto dove posso collegarmi è sulla linea della blindo da 630 A. Considerando che la più piccola spina in commercio x quel tipo di blindo è da 25 A, che sezione di cavo devo utilizzare per una discesa di circa 10 mt ? grazie
Avatar utente
Foto Utentemikbora
10 2
 
Messaggi: 13
Iscritto il: 5 mag 2013, 8:24

0
voti

[2] Re: alimentazione plafoniera da blindo

Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 giu 2013, 20:13

Ma davvero non hai altre alternative? Non c'è altra illuminazione da cui poterti derivare? :shock:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: alimentazione plafoniera da blindo

Messaggioda Foto Utentemikbora » 5 giu 2013, 20:16

Purtroppo no, ho una linea dorsale che percorre tutto il perimetro del capannone e dista almeno40 mt, ho l'illuminazione del capannone stesso ma non posso collegarmi altrimenti sarei condizionato dall'accensione di quelle luci. La plafoniera che devo installare è su un tavolo per controllo pezzi
Avatar utente
Foto Utentemikbora
10 2
 
Messaggi: 13
Iscritto il: 5 mag 2013, 8:24

0
voti

[4] Re: alimentazione plafoniera da blindo

Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 giu 2013, 20:29

Una sezione di 4 mm² dovrebbe fare al caso tuo.
Io comunque a quel punto, metterei una spina da 32A con cavo da almeno 5G6 mm² per la discesa, dove suppongo installerai un quadro a parete.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[5] Re: alimentazione plafoniera da blindo

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 5 giu 2013, 22:04

Essendo un carico fisso (2x58W) con una discesa di 10mt basterebbe un cavo da 1,5mmq.
Un cavo 5g6 per una plafoniera 2x58W con addirittura un quadro periferico mi sembra una soluzione costosa e non idonea alla situazione.
Ovviamente non entro in merito alla scelta di utilizzare una dorsale da 630A.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[6] Re: alimentazione plafoniera da blindo

Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 giu 2013, 22:18

Ipotizzavo che dato che bisgona inserire una spina sulla blindosbarra, si poteva anche prevedere di installare un piccolo quadro prese a valle o comunque farne una predisposizione. Poi è ovvio che la sezione è evidentemente maggiorata rispetto all'assorbimento della plafoniera.

Io non ho mai visto staccare una linea da 1,5 mm² con apposita spina da 25 A, da un blindo da 630 A per alimentare due tubi da 58 W. Anche questo mi sembra uno sproposito!
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[7] Re: alimentazione plafoniera da blindo

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 5 giu 2013, 22:20

MassimoB ha scritto:Ovviamente non entro in merito alla scelta di utilizzare una dorsale da 630A.


Infatti ho puntualizzato che... non entro in merito alla scelta...
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[8] Re: alimentazione plafoniera da blindo

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 6 giu 2013, 8:58

Per la scelta della sezione del cavo che alimenterà la plafoniera bisogna considerare se ci troviamo o meno in un luogo MA.R.C.I.O. Se la risposta è negativa è sufficiente che il cavo sia protetto dai corto circuiti in quanto un apparecchio di illuminazione non può creare sovraccarichi. Se invece la risposta è positiva, il cavo dovrà essere protetto a MONTE da CC e sovraccarichi e quindi dovrà essere coordinato con la minima taglia prevista per i fusibili della spina blindo!

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[9] Re: alimentazione plafoniera da blindo

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 6 giu 2013, 9:40

Considerando che la più piccola spina in commercio x quel tipo di blindo è da 25 A...

La più piccola, o l'unica?
Di solito ci sono anche cassette da derivazione accessoriabili con interruttori modulari.
Controindicazione: è capace che la cassetta costi più del cavo. :-"
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[10] Re: alimentazione plafoniera da blindo

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 6 giu 2013, 10:35

Mi sono spiegato male.
Finora si è parlato di cassette di derivazione equipaggiate con fusibili.
In commercio esistono anche cassette di derivazione equipaggiabili con interruttori automatici, o meglio, con apparecchiature modulari.
Resta da valutare se il costruttore della blindo le ha a catalogo e se il costo dell'operazione (cassetta per modulari + interruttore MT/MTD + eventuale portafusibile per p.i. - risparmio su cavo) è conveniente (dubito)
Era un'idea, un suggerimento, un'altra opzione, insomma, qualcosa da valutare anche per future applicazioni.
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea