Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Interruttore generale a leva o rotativo I-0-II

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Interruttore generale a leva o rotativo I-0-II

Messaggioda Foto Utentelequadro » 6 giu 2013, 12:55

Salve a tutti,

a monte di un impianto elettrico a servizio di un camion vendita panini si deve installare un G.E. di adeguata potenza.
L'impianto elettrico è collegato anche al contatore Enel.
Ovviamente il G.E. serve ad alimentare l'impianto in assenza rete.
Dovendo realizzare il quadro elettrico, pensavo di inserire come interruttore generale dell'impianto un interruttore a leva o rotativo I-0-II.
La suddetta soluzione permetterebbe di avere:
Posizione 0: nessuna alimentazione.
Posizione I: alimentazione dalla rete Enel.
Posizione II: alimentazione dal G.E.

Ciò significa che potrei effettuare una commutazione manuale da rete/G.E. e viceversa manovrando l'interruttore generale del quadro.

La norma consente l'installazione di un interruttore a leva o rotativo I-0-II come generale quadro?

Grazie per il vostro aiuto.
O_/
Avatar utente
Foto Utentelequadro
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 nov 2011, 16:00

0
voti

[2] Re: Interruttore generale a leva o rotativo I-0-II

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 6 giu 2013, 13:33

certo che può essere utilizzato , l'importante è che sia adeguatamente protetto. Noi facciamo impianti di riscaldamento su cisterne e nei casi piu semplici utilizziamo un sezionatore Bremas da 32A che svolge proprio la funzione alla quale accennavi
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: Interruttore generale a leva o rotativo I-0-II

Messaggioda Foto Utentelequadro » 6 giu 2013, 13:45

Grazie per la tua risposta.
Per "adeguatamente protetto" cosa intendi?

A valle dell'interruttore ci sono tutti gli altri interruttori del quadro (MTD e MT).
Avatar utente
Foto Utentelequadro
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 nov 2011, 16:00

0
voti

[4] Re: Interruttore generale a leva o rotativo I-0-II

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 6 giu 2013, 13:56

il commutatore è comunque un sezionatore, valgono le considerazioni che si fanno quando il generale del quadro è un sezionatore, ci sono tantissime discussioni anche recenti che parlano di questo
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[5] Re: Interruttore generale a leva o rotativo I-0-II

Messaggioda Foto Utentelequadro » 6 giu 2013, 13:57

Ok, perfetto.
Grazie
:D
Avatar utente
Foto Utentelequadro
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 nov 2011, 16:00

0
voti

[6] Re: Interruttore generale a leva o rotativo I-0-II

Messaggioda Foto UtenteVRI » 6 giu 2013, 13:59

Il commutatore andrà a selezionare la fonte di alimentazione mentre, magnetotermici/ magnetotermici differenziali o fusibili andranno a fare protezione da sovraccarichi, corto circuiti e contatti indiretti....
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

1
voti

[7] Re: Interruttore generale a leva o rotativo I-0-II

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 6 giu 2013, 14:35

lequadro ha scritto:La norma consente l'installazione di un interruttore a leva o rotativo I-0-II come generale quadro?


Ricordo che NESSUNA norma impone l'uso dell'interruttore generale di un qualsiasi quadro elettrico, è sempre stato e lo sarà per sempre una "convenzione" e una comodità per la manutenzione o disalimentazione totale con un unico gesto!

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti