Problema alimentazione gruppo antincendio!
Moderatore:
iosolo35
0
voti
La termica sovradimensionata coordinata con una line di maggiore portata come Iz, è razionale, poiché nel caso di difficoltà di avviamento delle pompe, la sovracorrente intesa nel range della termica, non causerà l'intervento della protezione indicata.
0
voti
Possiamo fare un esempio pratico? Supponiamo per semplicità l'assorbimento (di targa) pari a 10 A. Potremmo mettere un cavo da 16 mmq EPR con portata circa 80 A e mettere un MTD con In = 35 A di classe B?
In questo caso l'intervento magnetico avverrebbe a 5x In = 160 A che è superiore a 14 volte la corrente di targa pari a 10 A. Il problema è che in caso di sovraccarico (non so) 10 In=100 A, il termico scatta in circa 3/4 minuti. E' accettabile?
In questo caso l'intervento magnetico avverrebbe a 5x In = 160 A che è superiore a 14 volte la corrente di targa pari a 10 A. Il problema è che in caso di sovraccarico (non so) 10 In=100 A, il termico scatta in circa 3/4 minuti. E' accettabile?
0
voti
Ti posto un articolo tratto da Electroyou..la curva B interviene per sovracorrenti dell'ordine del fattore 4/5 volte..il tuo caso, dovrebbe sposare la curva D....
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... isp&id=808
Edit
lillo: bastava mettere un link, no?
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... isp&id=808
Edit
0
voti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Attilio ha scritto:elettro, per cortesia, cerca di fare un copia e incolla leggibile dell'articolo! Sembra quasi tu non rilegga i messaggi né prima né dopo il loro invio.
Attilio, l'importante è inviarli...
“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
elettro ha scritto:Ti posto un articolo tratto da Electroyou..la curva B interviene per sovracorrenti dell'ordine del fattore 4/5 volte..il tuo caso, dovrebbe sposare la curva D....
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... isp&id=808
Editlillo: bastava mettere un link, no?
![]()
Il problema non è tanto magnetico, quanto termico; tra l'altro l'andamento termico sia di B che di C, che di D è circa lo stesso. Come faccio a sovradimensionare la termica per evitare lo scatto indesiderato cioè come si fa a :
?La termica sovradimensionata coordinata con una line di maggiore portata come Iz, è razionale, poiché nel caso di difficoltà di avviamento delle pompe, la sovracorrente intesa nel range della termica, non causerà l'intervento della protezione indicata.
0
voti
In questo caso, se non riesci in altro modo con le protezioni ordinarie, devi passare agli scatolati regolabili...guarda nei cataloghi...più che altro ...l'intervento in S della termica, in questo modo..anche un avviamento con tempo superiore a quello previsto, non dovrebbe comportarti l'intervento della protezione.
0
voti
Ottimo elettro hai qualche link di questi dispositivi?
Inoltre posso chiedervi se è possibile fare un quadro dopo l'enel che preveda 6 linee in parallelo di cui 4 luci esterne e 2 per le pompe? Cioè non metto un generale ma tutti MTD...
Inoltre posso chiedervi se è possibile fare un quadro dopo l'enel che preveda 6 linee in parallelo di cui 4 luci esterne e 2 per le pompe? Cioè non metto un generale ma tutti MTD...
0
voti
Questo è il caso in cui il progettista deve prima redigere elaborato...al massimo, l'installatore, propone una bozza di progetto in relazione al preventivo.
Io opterei per la soluzione con magnetotermico curva D, linea sovradimensionata in relazione alla corrente di avviamento.
Se prendi Abb o BTicino ...ci sono i cataloghi...BTicino Megatiker
Eviterei l'unico quadro per pompe e luci, salvo che non siano facenti parte dello stesso impianto di sicurezza.
Io opterei per la soluzione con magnetotermico curva D, linea sovradimensionata in relazione alla corrente di avviamento.
Se prendi Abb o BTicino ...ci sono i cataloghi...BTicino Megatiker
Eviterei l'unico quadro per pompe e luci, salvo che non siano facenti parte dello stesso impianto di sicurezza.
0
voti
linea sovradimensionata in relazione alla corrente di avviamento
quindi se la corrente di avviamento è di 120 A, dovrò considerare una sezione del cavo che permetta il passaggio diciamo di 140-150 A?
Supponiamo che la corrente di targa sia 10 A, che valore di magnetico e termico metteresti?
Scusa per le tante domande, ma sono al primo progetto e mi vengono molti dubbi. Grazie per l'aiuto.
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)