Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

0
voti

[11] Re: problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utenteelettro » 13 nov 2012, 14:42

La termica sovradimensionata coordinata con una line di maggiore portata come Iz, è razionale, poiché nel caso di difficoltà di avviamento delle pompe, la sovracorrente intesa nel range della termica, non causerà l'intervento della protezione indicata.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[12] Re: problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentecharman » 6 giu 2013, 0:56

Possiamo fare un esempio pratico? Supponiamo per semplicità l'assorbimento (di targa) pari a 10 A. Potremmo mettere un cavo da 16 mmq EPR con portata circa 80 A e mettere un MTD con In = 35 A di classe B?

In questo caso l'intervento magnetico avverrebbe a 5x In = 160 A che è superiore a 14 volte la corrente di targa pari a 10 A. Il problema è che in caso di sovraccarico (non so) 10 In=100 A, il termico scatta in circa 3/4 minuti. E' accettabile?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[13] Re: problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utenteelettro » 6 giu 2013, 17:52

Ti posto un articolo tratto da Electroyou..la curva B interviene per sovracorrenti dell'ordine del fattore 4/5 volte..il tuo caso, dovrebbe sposare la curva D....

http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... isp&id=808

Edit Foto Utentelillo: bastava mettere un link, no? :ok:
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[14] Re: problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 giu 2013, 18:13

Foto Utenteelettro, per cortesia, cerca di fare un copia e incolla leggibile dell'articolo! Sembra quasi tu non rilegga i messaggi né prima né dopo il loro invio.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[15] Re: problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 6 giu 2013, 18:21

Attilio ha scritto:Foto Utenteelettro, per cortesia, cerca di fare un copia e incolla leggibile dell'articolo! Sembra quasi tu non rilegga i messaggi né prima né dopo il loro invio.


Attilio, l'importante è inviarli...
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[16] Re: problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentecharman » 6 giu 2013, 22:56

elettro ha scritto:Ti posto un articolo tratto da Electroyou..la curva B interviene per sovracorrenti dell'ordine del fattore 4/5 volte..il tuo caso, dovrebbe sposare la curva D....

http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... isp&id=808

Edit Foto Utentelillo: bastava mettere un link, no? :ok:


Il problema non è tanto magnetico, quanto termico; tra l'altro l'andamento termico sia di B che di C, che di D è circa lo stesso. Come faccio a sovradimensionare la termica per evitare lo scatto indesiderato cioè come si fa a :
La termica sovradimensionata coordinata con una line di maggiore portata come Iz, è razionale, poiché nel caso di difficoltà di avviamento delle pompe, la sovracorrente intesa nel range della termica, non causerà l'intervento della protezione indicata.
? :roll:
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[17] Re: problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utenteelettro » 7 giu 2013, 8:17

In questo caso, se non riesci in altro modo con le protezioni ordinarie, devi passare agli scatolati regolabili...guarda nei cataloghi...più che altro ...l'intervento in S della termica, in questo modo..anche un avviamento con tempo superiore a quello previsto, non dovrebbe comportarti l'intervento della protezione.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[18] Re: problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentecharman » 7 giu 2013, 13:04

Ottimo elettro hai qualche link di questi dispositivi?

Inoltre posso chiedervi se è possibile fare un quadro dopo l'enel che preveda 6 linee in parallelo di cui 4 luci esterne e 2 per le pompe? Cioè non metto un generale ma tutti MTD...
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[19] Re: problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utenteelettro » 7 giu 2013, 19:45

Questo è il caso in cui il progettista deve prima redigere elaborato...al massimo, l'installatore, propone una bozza di progetto in relazione al preventivo.
Io opterei per la soluzione con magnetotermico curva D, linea sovradimensionata in relazione alla corrente di avviamento.
Se prendi Abb o BTicino ...ci sono i cataloghi...BTicino Megatiker
Eviterei l'unico quadro per pompe e luci, salvo che non siano facenti parte dello stesso impianto di sicurezza.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[20] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentecharman » 8 giu 2013, 0:58

linea sovradimensionata in relazione alla corrente di avviamento

quindi se la corrente di avviamento è di 120 A, dovrò considerare una sezione del cavo che permetta il passaggio diciamo di 140-150 A?

Supponiamo che la corrente di targa sia 10 A, che valore di magnetico e termico metteresti?

Scusa per le tante domande, ma sono al primo progetto e mi vengono molti dubbi. Grazie per l'aiuto.