Messaggioda Foto Utentevirgo61 » 5 giu 2013, 18:17

Salve amici del forum non riesco a capire il funzionamento degli ausiliari di questo mcc (allego file)
Allegati
Senza nome 1.pdf
non riesco a capire il funzionamento
(108.52 KiB) Scaricato 212 volte
Avatar utente
Foto Utentevirgo61
10 3
 
Messaggi: 42
Iscritto il: 29 mar 2012, 19:42

0
voti

[2] Re: ausiliari mcc

Messaggioda Foto UtenteMattew84 » 5 giu 2013, 18:42

Che cosa non capisci?
Avatar utente
Foto UtenteMattew84
138 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 137
Iscritto il: 6 dic 2008, 17:22

0
voti

[3] Re: ausiliari mcc

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 5 giu 2013, 22:51

In effetti sarebbe utile capire cosa non ti è chiaro O_/
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[4] Re: ausiliari mcc

Messaggioda Foto Utentevirgo61 » 8 giu 2013, 9:49

-come funzione sudetto azionamento, il selettore s 43 in posizione di riposo e aperto o chiuso, portandolo in posizione test si dovrebbero chiudere i contatti stop test, mentre in posizione 0 ei contatti sono aperti?
- il contatto start/stop è un contatto di s 75?
- il ripristino del termico f 49 va al esterno del cassetto?
Avatar utente
Foto Utentevirgo61
10 3
 
Messaggi: 42
Iscritto il: 29 mar 2012, 19:42

0
voti

[5] Re: ausiliari mcc

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 8 giu 2013, 10:14

Mi sembra di capire che girando il selettore S43 in test si eccita momentaneamente il contattore tramite il relè aux KX42 (la posizione di Test del selettore ha il ritorno al centro sullo 0 appena lo si lascia), però questo Test è condizionato dal fatto che il cassetto si trovi in posizione di test (contatti di potenza sezionati ma non gli ausiliari), questa posizione del cassetto del MCC viene rilevata dal finecorsa S75

S75 è un finecorsa che rileva la posizione del cassetto del MCC , con il cassetto inserito presumo che cambi stato

Probabilmente il reset della termica tramite un rinvio è portato sul fronte della portella del cassetto per potere effettuare il ripristino senza aprirla
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[6] Re: ausiliari mcc

Messaggioda Foto Utentevirgo61 » 8 giu 2013, 17:11

Il contatto start/stop ai morsrtti 14 -13 presumo proviene dal plc
Avatar utente
Foto Utentevirgo61
10 3
 
Messaggi: 42
Iscritto il: 29 mar 2012, 19:42

0
voti

[7] Re: Ausiliari MCC

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 10 giu 2013, 7:38

Il comando start /stop è attestato su morsetti rappresentati con pallini neri che in legenda vengono denominati Morsetto d. Box (almeno credo non si legge bene) , dovrebbe essere quindi un quadro esterno , due morsetti sono il comando start/stop a distanza del teleruttore (puo darsi benissimo che detto comando provenga da plc) e gli altri due morsetti riportano in remoto lo stato del selettore Locale/Distanza