Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Livello potenza cortocircuito e fluttuazioni

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[1] Livello potenza cortocircuito e fluttuazioni

Messaggioda Foto Utenteaxelb5d » 25 mag 2013, 8:08

Buongiorno,
sto preparando un esame di Generazione distribuita da fonte rinnovabile e sto studiando un quaderno tecnico dell'abb sull'eolico, fatto veramente bene! :cool:
C'è una cosa che ho letto in questo libro che non riesco a capire e spero possiate aiutarmi!
cito testualmente: " Ogni fluttuazione del vento genera una fluttuazione di coppia meccanica che si ripercuote in una fluttuazione della potenza immessa in rete, nelle reti a basso livello di potenza di cortocircuito , causa una fluttuazione della tensione con effetti negativi per le utenze allacciate in parallelo..."

La mia domanda:
che relazione c'è tra la Pcc della rete elettrica, le fluttuaizoni di potenza immessa in rete e la tensione alle utenze?
Confido in voi! Grazie! :ok:
Avatar utente
Foto Utenteaxelb5d
20 2
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 13 ott 2012, 17:50

0
voti

[2] Re: Livello Potenza cortocircuito e fluttuazioni

Messaggioda Foto Utentecrit » 28 mag 2013, 16:21

Spiegandola in termini un po' semplici la bassa potenza di corto corrisponde a una bassa pontenza della linea su cui i generatori sono allacciati.
Le fluttuazioni di potenza dei generatori in una rete di scarsa potenza possano portare ad un aumento forzato della tensione della rete stessa. La caduta di tensione divene positiva per intervalli di tempo variabili.
Questa situazione è tanto più probabile quanto la potenza dei generatori si avvicina alla potenza del trasformatore che alimenta quella linea.
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[3] Re: Livello Potenza cortocircuito e fluttuazioni

Messaggioda Foto Utenteaxelb5d » 29 mag 2013, 17:27

Grazie per la risposta!
volendo entrare più nello specifico,
crit ha scritto:Le fluttuazioni di potenza dei generatori in una rete di scarsa potenza possano portare ad un aumento forzato della tensione della rete stessa.

questo per il load flow che lega la potenza alla tensione?
crit ha scritto:La caduta di tensione divene positiva per intervalli di tempo variabili.

in che senso la c.d.t. diventa positiva?
Avatar utente
Foto Utenteaxelb5d
20 2
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 13 ott 2012, 17:50

0
voti

[4] Re: Livello Potenza cortocircuito e fluttuazioni

Messaggioda Foto Utentecrit » 10 giu 2013, 17:57

Nel senso che se ci sono molti produttori collegati più ci si allontana dall'inizio linea più la tensione cresce perché gli utenti non assorbano corrente ma la immettano in rete fino al punto "estremo" di arrivare all'inversione di flusso ovvero il trasformatore del distributore funziona come elevatore perché la produzione è maggiore del consumo sulla linea.
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[5] Re: Livello potenza cortocircuito e fluttuazioni

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 11 giu 2013, 12:38

Poi con linee lunghe si ha l'innalzamento della tensione ( e quindi c.d.t. positiva) chiamato effetto Ferranti... a causa della capacità della linea.
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA

1
voti

[6] Re: Livello potenza cortocircuito e fluttuazioni

Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 giu 2013, 14:57

Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11949
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[7] Re: Livello potenza cortocircuito e fluttuazioni

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 11 giu 2013, 15:02

in presenza di impianti fotovoltaici ok.... a meno che non mi sia perso fra le risposte si dovrebbe parlare di impianto eolico... non vale neanche per esso??
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA

0
voti

[8] Re: Livello potenza cortocircuito e fluttuazioni

Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 giu 2013, 15:22

Pensavo ad un fotovoltaico in effetti... ma anche per l'eolico non mi sembra il caso di scomodare la capacità di linea e l'effetto Ferranti. Se l'utenza che l'impianto dovrebbe alimentare assorbe solo una piccola parte della potenza prodotta, le cose non cambiano di molto
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11949
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[9] Re: Livello potenza cortocircuito e fluttuazioni

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 11 giu 2013, 15:24

"Denghiu" Admin... O_/
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA

0
voti

[10] Re: Livello potenza cortocircuito e fluttuazioni

Messaggioda Foto Utenteazocchi » 11 giu 2013, 15:26

L'effetto Ferranti se non erro è legato alle sovratensioni di linee di ditrubuzione-trasmissione lunghe nel momento in cui il carico ,quindi la corrente , è piccolo o nullo .
Problema riscontarto soprattutto di notte e nel moemnto delle "riaccensioni" delle linee :ok:
Avatar utente
Foto Utenteazocchi
86 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 185
Iscritto il: 29 set 2011, 15:03

Prossimo

Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti