[61] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto Utenteelettro » 23 gen 2011, 23:24

Concordo con tutti coloro che hanno arricchito questo post di analisi tecniche, aggiungo che, ogni tecnico del comune o di altro ente, quando vede un qualsiasi palo di illuminazione pubblica deve per forza metterlo a terra....con pozzetti, corde e quant'altro....non c'e' nulla da fare , non importa che sia la classe II, bisogna ancorarlo a terra...

"Una sola cosa ho da eccepire nella norma, e sta nel fatto che sulla pubblica via, un palo di illuminazione, anche se di lasse II, potrebbe essere travolto e divelto da un automezzo di qualsiasi stazza a seguito di sinistro, e se si trancia il conduttore con le anime a vista, queste potrebbero entrare in contatto con altri corpi estranei...."""

Ma questa vuole solo essere una condizione di massima o di carattere eccezionale......
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[62] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 24 gen 2011, 18:13

elettro ha scritto:Concordo con tutti coloro [..].....


Con questo tuo post, non hai risposto alla mia domanda vero ?
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[63] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 24 gen 2011, 18:23

Do' la mia opinione... se morsettiera, cavo e corpo illuminante sono di classe II, allora il cavo di terra collegante il palo deve essere eliminato.
Il cavo di terra collegato, se lasciato, statisticamente può comportare più danno che se non rimosso, in qunto è più probabile che avvenga una dispersione mediante il PE, che cada l'isolamento di classe II.

Comunque sia, anche senza PE, il palo è collegato a terra mediante i suoi ferri di armatura che fungono da dispersore... grazie a questo "collegamento" di terra, il differenziale scatta, per una circolazione di corrente tramite il terreno, che non sarà dello stesso livello passante nel PE, ma pur ci sarà. Questo concetto è lo stesso che evita, o meglio non consente, di "rubare" la corrente dall'ENEL o chi per lei, mediante collegamento tra picchetto di terra e fase: il differenziale scatta!
Avatar utente
Foto Utentegiorgiodavid
145 1 3 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 895
Iscritto il: 19 giu 2006, 16:38
Località: Roma

0
voti

[64] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto Utenterosino » 16 giu 2011, 15:58

Io ho un grosso dubbio;
in un sistema di pubblica illuminazione misto classe II e classe I e sistema di distribuzione TT, chi mi vieta di fare più impianti di terra indipendenti?
La possibilità che due parti a tensioni differenti vengano toccate contemporaneamente la vedo nulla essendo i pali distanti tra loro non meno di 15/20 mt, mentre le correnti di guasto verso terra comunque si richiudo nel centro stella del trasformatore Enel.
La mia idea è quindi di collegare a terra localmente solo quei pali che portano componenti in classe I.
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[65] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto Utenterosino » 17 giu 2011, 9:28

Inoltro una seconda osservazione in merito.
Secondo la 64-8 4 del 2004 punto 413.1.1.2 le masse simultaneamente accessibili devono essere collegate allo stesso impianto di terra (da ciò ne deduco che masse ove non sia possibile un accesso simultaneo possono essere collegate ad impianti di terra distinti).
Nell'ultima versione della 64-8 (2007), tale punto non viene più citato.
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[66] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto Utentecharman » 13 giu 2013, 15:28

Ivape ha scritto:Personalmente, da progettista, negli impianti in classe II, io prescrivo un differenziale autoripristinante tarato a Idn 0,3/0,5 A, [..]


Scusa tu vorresti avere una protezione addizionale contro i contatti diretti utilizzando un differenziale da 500 mA?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[67] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto Utenterosino » 13 giu 2013, 15:55

Mica si alimentano prese a spina.
Anche 1Amp se serve.
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[68] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto Utente6367 » 13 giu 2013, 16:32

spero selettivo
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[69] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto Utenterosino » 13 giu 2013, 16:36

Come minimo;
poi visto che parliamo di illuminazione pubblica lo metterei pure con riarmo
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[70] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto Utentecharman » 13 giu 2013, 16:38

S', ma cos' non proteggi dai contatti diretti...

Poi...mi indicheresti un interruttore differenziale autoripristinante?

Inoltre qualcuno per caso dispone della guida blu sugli impianti di illuminazione esterna da rivendere? Adesso la vecchia edizoine non si trova perché è in ristampa...
Ultima modifica di Foto Utentecharman il 13 giu 2013, 16:56, modificato 1 volta in totale.