Dimensionamento dispersore di terra.

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: Dimensionamento dispersore di terra.

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 13 giu 2013, 12:36

L'impianto di dispersione è a servizio dei guasti in MT per cui 11-1
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[22] Re: Dimensionamento dispersore di terra.

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 13 giu 2013, 14:12

Good per cui come dicevamo qualche post fa nella formula per trovare la sezione
S=(Radq I2 t)/K prendo la corrente di guasto a terra monofase If e il tempo t di interruzione che riporta enel per la cabina cioè
If=40A
t>>10s

corretto? O_/
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[23] Re: Dimensionamento dispersore di terra.

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 13 giu 2013, 15:25

Questo per dimensionare eventualmente il conduttore di terra; per quanto riguarda l'impianto di dispersione ti devi riferire all'allegato A della 11-1
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[24] Re: Dimensionamento dispersore di terra.

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 13 giu 2013, 15:28

Questo per dimensionare eventualmente il conduttore di terra; per quanto riguarda l'impianto di dispersione ti devi riferire all'allegato A della 11-1
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[25] Re: Dimensionamento dispersore di terra.

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 13 giu 2013, 15:34

Sorry per il doppio post
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[26] Re: Dimensionamento dispersore di terra.

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 13 giu 2013, 16:04

Scusa tu dici che la formula la uso solo per il conduttore di terra.

INTENDI IL CONDUTTORE CHE CHE COLLEGA L'IMPIANTO DISPERDENTE AL COLLETTORE DI TERRA?

se applico la formula con i 40A E I 10 sec. ottengo una sezione minima di 0,7mmq ...................... piccolissima, ho sbagliato qualcosa??
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[27] Re: Dimensionamento dispersore di terra.

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 14 giu 2013, 11:34

CEI 11-1 art. 9.2.2.2 Conduttori di terra: tenuto conto della resistenza meccanica e della stabilità alla corrosione, le sezioni minime sono 16 mmq per il rame, 35 mmq per l'alluminio, 50 mmq per l'acciaio
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[28] Re: Dimensionamento dispersore di terra.

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 14 giu 2013, 11:37

Comunque per il calcolo della sezione del CT devi guardare l'allegato B della stessa norma
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[29] Re: Dimensionamento dispersore di terra.

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 14 giu 2013, 11:43

Quello che mi tira scemo è che nella relazione di calcolo che mi hanno dato come esempio come vedi nei post precedenti hanno usato come corrente 20.000A e 0,1s senza dare nessun chiarimento dove hanno preso quei dati penso che anche se fossero collegati direttamente in media tensione non avrei quei valori...
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[30] Re: Dimensionamento dispersore di terra.

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 14 giu 2013, 12:00

Per curiosità: qual è il tuo ruolo in questo lavoro? Che un professionista debba emettere documentazione di progetto basandosi su una "relazione di esempio" da seguire obbligatoriamente mi pare una cosa assurda a dir poco...