[11] Re: Differenziale puro quale?

Messaggioda Foto UtenteToneo » 2 apr 2008, 19:50

Leggiti le norme.

Allora a maggior ragione non occorre utilizzare l'A
E se per un difetto di isolamento prendi la scossa vicino ad un elettrodomestico o involontariamente tocchi una presa che può dare la scossa o un filo di un elettrodomestico danneggiato ?
Avatar utente
Foto UtenteToneo
0 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 77
Iscritto il: 20 mag 2006, 18:41

0
voti

[12] Re: Differenziale puro quale?

Messaggioda Foto Utente6367 » 2 apr 2008, 20:09

Allora a maggior ragione non occorre utilizzare l'A

Infatti ad oggi la norma non si è ancora pronunciata. Per ora siamo nel campo delle "raccomandazioni". Ma non durerà a lungo.....
Ma che c'entra l'Idn=30mA con il tipo AC-A o B? Stai mischiando due argomenti diversi!


o involontariamente tocchi una presa che può dare la scossa o un filo di un elettrodomestico danneggiato ?

Questa è la protezione addizionale, infatti in 30mA per le prese è richiesto.


E se per un difetto di isolamento prendi la scossa vicino ad un elettrodomestico

Ma questa è la protezione dai contatti indiretti!
Non dire che non sai come funziona il differenziale per i contatti indiretti?

Leggiti le norme.

Guarda la mia copia ormai perde le pagine, o forza di leggerla e di chiosarla....

Stai attento a non correre il rischio di insegnare il catechismo ai cardinali! :wink:
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[13] Re: Differenziale puro quale?

Messaggioda Foto UtenteMassimoP » 4 apr 2008, 12:51

Se posso vorrei fare un po' di chiarezza, il differenziale puro per sua costruzione come già detto non ha caratteristiche di protezione dai sovraccarichi e corto circuti quindi deve essere previsto a monte un dispositivo (es. magneto termico) atto allo scopo; non sono pienamente d'accordo sul fatto che i MT a valle proteggano Il Diff puro dai sovraccarchi, infatti se la somma delle correnti nominali a valle di in differenziale puro es da 25A. è superiore (es. n.3 MT da 16A) la protezione dai sovraccarichi non è garantita. Per quanto riguarda i corto circuiti i differenziali puri non hanno potere di interruzione se non per valori molto bassi di CC.
Per quanto riguarda l'obbligo di differenziali da 30 mA. infatti come già citato l'obbligo non esiste, la protezione dai contatti indiretti viene assicurata mediante il coordinamento delle protezioni e dall'impianto di terra.

Saluti
massimo
Avatar utente
Foto UtenteMassimoP
0 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 4 apr 2008, 11:01
Località: MODENA

0
voti

[14] Re: Differenziale puro quale?

Messaggioda Foto Utente6367 » 4 apr 2008, 13:30

non sono pienamente d'accordo sul fatto che i MT a valle proteggano Il Diff puro dai sovraccarchi, infatti se la somma delle correnti nominali a valle di in differenziale puro es da 25A. è superiore (es. n.3 MT da 16A) la protezione dai sovraccarichi non è garantita.


Certo: la protezione da sovracorrente a valle dei puri si può fare, ma nel senso che la somma delle correnti dei magnetotermici a valle sia minore o uguale della corrente nominale del puro. Altrimenti no!
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[15] Re: Differenziale puro quale?

Messaggioda Foto Utentegiorgio23 » 5 apr 2008, 13:09

Il differenziale puro quindi (prendiamo come esempio u 25 A) non è protetto a valle dai sovraccarichi se la somma dei suoi magnetotermici supera la corrente nominale dello stesso differenziale.Nel caso però di una potenza contrattuale di 3 kW indipendentemente dalla sommma superiore alla in del diff. esempio 3 MT da 10 + 10 + 16 risulterà protetto perché la corrente assorbita risulterà sempre inferiore considerata la potenza contrattuale
Come faccio a sapere qual è la lunghezza massima di una linea protetta da un magnetotermico....dal corto e dal sovraccarico
e come faccio a calcolare o trovare l'energia specifica lasciata passare da un MT per non danneggiare i cavi.
E' vero anche che un magnetotermico subito a valle di un linea deve essere posto a non più di 3 metri o dipende dal luogo se è a rischio o meno...

Grazie per la vostra preparazione
Avatar utente
Foto Utentegiorgio23
0 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 113
Iscritto il: 22 gen 2008, 14:26

0
voti

[16] Re: Differenziale puro quale?

Messaggioda Foto Utente6367 » 5 apr 2008, 15:01

Nel caso però di una potenza contrattuale di 3 kW indipendentemente dalla sommma superiore alla in del diff.


Ma non è ammesso utilizzare la limitazione della potenza contrattuale ai fini della protezione da sovraccarico.


Come faccio a sapere qual è la lunghezza massima di una linea protetta da un magnetotermico....dal corto e dal sovraccarico


Da sovraccarico indipendentemente dalla lunghezza (dipende dalla portata della linea).
Da corto... uhm, non me la sento in qs momento di riassumere come si fa la protezione da corto! (tanto ci pensano i software!)
Comunque, nella maggioranza dei casi, se un circuito è protetto da sovraccarico a maggior ragione è protetto da corto.


E' vero anche che un magnetotermico subito a valle di un linea deve essere posto a non più di 3 metri o dipende dal luogo se è a rischio o meno...


Tutti i circuiti vanno protetti a monte da corto circuito.
Poi le norme danno la tolleranza dei tre metri, se non è a richio di incendio e se la linea è a basso richio di corto...
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[17] Re: Differenziale puro quale?

Messaggioda Foto Utentegiorgio23 » 5 apr 2008, 21:18

Intendevo questo: i 3 magnetotermici 10A 10A e 16A sono subito a valle del differenziale puro da 25A per cui con la potenza dei 3 kW anche se la somma dei 3 MT supera quella del differenziale dovrebbe essere protetto.Grazie
Avatar utente
Foto Utentegiorgio23
0 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 113
Iscritto il: 22 gen 2008, 14:26

0
voti

[18] Re: Differenziale puro quale?

Messaggioda Foto Utente6367 » 5 apr 2008, 21:34

i 3 magnetotermici 10A 10A e 16A sono subito a valle del differenziale puro da 25A per cui con la potenza dei 3 kW anche se la somma dei 3 MT supera quella del differenziale dovrebbe essere protetto


In pratica è così, ma normativamente non è corretto. La limitazione a 3 kW (che comunque è un "minimo" garantito dal fornitore di energia, non un massimo) non è utilizzabile ai fini della protezione da sovracarico. Almeno su questo la norma non lascia adito a dubbi!

Comunque è un "errore" che fanno in tanti... non credo che sia mai morto nessuno per questo.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[19] Re: Differenziale puro quale?

Messaggioda Foto Utentegiorgio23 » 7 apr 2008, 8:21

Intanto grazie....molti ho visto che fanno così...differenziale puro da 25 A e subito a valle 1 MT da 10 A + 1 MT da 10 A + 1 MT da 16 A.Per essere a norma il differenziale puro andrebbe da 32A!Ma allora perché certificano a norma l'impianto gli elettricisti abilitati?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegiorgio23
0 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 113
Iscritto il: 22 gen 2008, 14:26

0
voti

[20] Re: Differenziale puro quale?

Messaggioda Foto Utente6367 » 7 apr 2008, 13:47

Ma allora perché certificano a norma l'impianto gli elettricisti abilitati?


Domanda molto interessante!


Diciamo che tra i vari errori che si commettono questo non è tra i più gravi, diciamo che è un peccato veniale.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00