[1] Verifica funzionamento rifasatori

Messaggioda Foto Utentedario4690 » 15 giu 2013, 13:47

ciao ragazzi mi ritrovo con due rifasatori di una pompa ad immersione di un vecchio pozzo artesiano sapete dirmi come posso vedere se funzionano ancora che verifiche dovrei effettuare??
grazie :D
Avatar utente
Foto Utentedario4690
99 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 114
Iscritto il: 14 feb 2013, 18:59

0
voti

[2] Re: verifica funzionamento rifasatori

Messaggioda Foto Utentedario4690 » 15 giu 2013, 13:49

scusatemi impianto trifase ed i rifasatori sono datati cioè sono 3 condensatori uniti con 3 cavi che escono uno per ogni fase
Avatar utente
Foto Utentedario4690
99 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 114
Iscritto il: 14 feb 2013, 18:59

0
voti

[3] Re: verifica funzionamento rifasatori

Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 giu 2013, 16:49

Bah, la prima cosa che mi viene in mente è di disalimentare l'impianto, scollegare i singoli condensatori e provarne la capacità (puoi utilizzare un qualunque multimetro che abbia la funzione di capacimetro).

Se non riesci a risalire alla capacità originaria dei condensatori, puoi ipotizzarne il loro valore a partire dalla potenza della pompa, valutando i var necessari al suo rifasamento.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[4] Re: Verifica funzionamento rifasatori

Messaggioda Foto Utentedario4690 » 15 giu 2013, 18:26

attilo grazie per la risposta i rifasatori sono scollegati dall'impianto e sono stati scaricati pure comunque farò questa verifica se hai altre verifiche da consigliarmi dimmi pure :ok:
Avatar utente
Foto Utentedario4690
99 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 114
Iscritto il: 14 feb 2013, 18:59

0
voti

[5] Re: Verifica funzionamento rifasatori

Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 giu 2013, 19:02

Riesci a leggere i dati identificativi dei condensatori?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[6] Re: Verifica funzionamento rifasatori

Messaggioda Foto Utentedario4690 » 17 giu 2013, 9:09

farò una foto
Avatar utente
Foto Utentedario4690
99 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 114
Iscritto il: 14 feb 2013, 18:59

0
voti

[7] Re: Verifica funzionamento rifasatori

Messaggioda Foto UtenteSapgnaboy85 » 17 giu 2013, 19:39

Collega la pinza amperometrica su ogni corda che va al rifasamento. Misura la corrente assorbita e confrontala con i dati di targa dei condensatori. Se noti uno squilibrio di correnti assorbite questo già ti indica a priori che ci sono problemi. Ovviamente controlla subito se i fusibili (in genere sulle pompe mettono quelli) sono ancora integri.

Buona Giornata
Avatar utente
Foto UtenteSapgnaboy85
35 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 72
Iscritto il: 28 mag 2010, 9:41

0
voti

[8] Re: Verifica funzionamento rifasatori

Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 giu 2013, 21:07

Sapgnaboy85 ha scritto:Se noti uno squilibrio di correnti assorbite questo già ti indica a priori che ci sono problemi

:shock:

Sapgnaboy85 ha scritto:Ovviamente controlla subito se i fusibili (in genere sulle pompe mettono quelli) sono ancora integri.

...ovviamente?... :shock:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[9] Re: Verifica funzionamento rifasatori

Messaggioda Foto UtenteSapgnaboy85 » 17 giu 2013, 21:46

quali sono le tue perplessità?
Avatar utente
Foto UtenteSapgnaboy85
35 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 72
Iscritto il: 28 mag 2010, 9:41

0
voti

[10] Re: Verifica funzionamento rifasatori

Messaggioda Foto Utentedario4690 » 17 giu 2013, 22:27

ragazzi scusate il ritardo....qualche problema, domani mattina vado sul posto quindi vi fornirò i dati necessari...mi preoccupano perché sono stati un paio di anni fermi anche se penso il restare fermo sotto carica n ?% on dovrebbe causare danni almeno credo
Avatar utente
Foto Utentedario4690
99 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 114
Iscritto il: 14 feb 2013, 18:59

Prossimo