Buongiorno, nel caso di sostituzione di un grosso gruppo frigo con uno avente potenza identica, la ditta non ha verificato il coordinamento fra Ib, In e Iz del cavo, perché dicono che non hanno aumentato la Ib assorbita precedentemente dalla vecchia macchina.
Se adesso la In fosse inferiore alla Iz, è responsabilità di chi ha sostuito il macchinario ?
Grazie
Responsabilità in caso di sostituzione macchinario
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Se la ditta ha sostituito solo il frigo senza toccare la protezione, al massimo accadrà che la Ib è maggiore alla In e la protezione scattera sempre ed intempestivamente e in tal caso il committente dovrà contattare un professionista per rivedere il tutto. Se invece la ditta ha messo mani alla protezione aumentando la In (o modificando la regolazione della soglia termica nel caso della protezione regolabile) la responsabilità di chi ha progettato e realizzato l'impianto inizialmente decade perché l'impianto non corrisponde più al progetto redatto dal progettista e chi ha realizzato l'impianto sulla dichiarazione di conformità specifica che non risponde in caso di manomissione. In questo caso se viene modificata la protezione si tratta di manomissione e la responsabilità è sia della ditta che ha sostituito il frigorifero e che ha modificato la protezione e sia del committente che si è rivolto alla ditta (che potrà comunque rivalersi sulla ditta stessa).
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 117 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)