Impianti illuminazione pubblica in classe II
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
0
voti
Il problema non è l'intervento del termico, ma l'intervento dell'Enel!
0
voti
Qualcosa mi sfugge....
se sei in un centro commerciale allora dovresti essere sotto al contatore parti comuni che probabilmente alimenterà un sacco di altre utenze, onde per cui non avrai problemi di potenza contrattuale perché di gran lunga superiore alla sola parte di illuminazione esterna.
Se hai un fornitura esclusivamente per l'illuminazione senti Enel e fatti dare un contatore senza limitatore.
se sei in un centro commerciale allora dovresti essere sotto al contatore parti comuni che probabilmente alimenterà un sacco di altre utenze, onde per cui non avrai problemi di potenza contrattuale perché di gran lunga superiore alla sola parte di illuminazione esterna.
Se hai un fornitura esclusivamente per l'illuminazione senti Enel e fatti dare un contatore senza limitatore.
0
voti
Il contatore è riservato alle parti comuni: illuminazione esterna e pompe antincendio...
0
voti
Se il contatore deve servire le pompe antincendio è bene sia senza limitatore. Del resto che senso avrebbero tutti i ragionamenti fatti (vedi i tuoi interventi in un post di qualche giorno fa) in merito alla necessità di evitare la limitazione data dalla protezione termica se poi a monte hai l'interruttore del distributore che di fatto realizza tale tipo di limitazione?
0
voti
Charman, ti stai ponendo un problema che non c'è.
Scegli bene gli interruttori delle linee illuminazione esterna verificando la curva termica degli stessi ed evitando così di usare sezioni troppo alte; per quanto mi riguarda su quelle linee puoi calcolare anche una c.d.t. del 5%.
Se poi l'impianto deve essere previsto per futuri ampliamenti non ti si pone neppure questo problema.
P.S.
Ricordati di prevedere gli assorbimenti per le luminarie natalizie che in un centro commerciale non sono mai pochi.
Scegli bene gli interruttori delle linee illuminazione esterna verificando la curva termica degli stessi ed evitando così di usare sezioni troppo alte; per quanto mi riguarda su quelle linee puoi calcolare anche una c.d.t. del 5%.
Se poi l'impianto deve essere previsto per futuri ampliamenti non ti si pone neppure questo problema.
P.S.
Ricordati di prevedere gli assorbimenti per le luminarie natalizie che in un centro commerciale non sono mai pochi.
0
voti
Grazie Rosino, ma allora il contatore enel deve essere o non con la limitazione?
0
voti
charman ha scritto:Grazie Rosino, ma allora il contatore enel deve essere o non con la limitazione?
Per le pompe antincendio deve essere senza limitatore.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
rosino ha scritto:Oppure sovradimensionato;
mi pare di capire che lo stesso contatore servirà anche illuminazione ed un po' di altri servizi
Scusate, non capisco cosa significa sovradimensionato? Il contatore non ha solo la protezione dal corto?
0
voti
Nel senso che il contatore avrà (sicuramente) una potenza disponibile superiore a quella impiegata.
Es.
Supponiamo tu abbia 30 kW di pompe antincendio e 20 di illuminazione; fai un contratto per 70/80 kW. Tanto ci sarà qualche presa di servizio da considerare extra e non scordarti le luminarie natalizie.
Es.
Supponiamo tu abbia 30 kW di pompe antincendio e 20 di illuminazione; fai un contratto per 70/80 kW. Tanto ci sarà qualche presa di servizio da considerare extra e non scordarti le luminarie natalizie.
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)