Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impianti illuminazione pubblica in classe II

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[81] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto Utentecharman » 21 giu 2013, 14:38

Il problema non è l'intervento del termico, ma l'intervento dell'Enel!
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[82] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto Utenterosino » 21 giu 2013, 15:13

Qualcosa mi sfugge....
se sei in un centro commerciale allora dovresti essere sotto al contatore parti comuni che probabilmente alimenterà un sacco di altre utenze, onde per cui non avrai problemi di potenza contrattuale perché di gran lunga superiore alla sola parte di illuminazione esterna.

Se hai un fornitura esclusivamente per l'illuminazione senti Enel e fatti dare un contatore senza limitatore.
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[83] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto Utentecharman » 23 giu 2013, 16:24

Il contatore è riservato alle parti comuni: illuminazione esterna e pompe antincendio...
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[84] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 23 giu 2013, 17:37

Se il contatore deve servire le pompe antincendio è bene sia senza limitatore. Del resto che senso avrebbero tutti i ragionamenti fatti (vedi i tuoi interventi in un post di qualche giorno fa) in merito alla necessità di evitare la limitazione data dalla protezione termica se poi a monte hai l'interruttore del distributore che di fatto realizza tale tipo di limitazione?
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[85] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto Utenterosino » 24 giu 2013, 10:27

Charman, ti stai ponendo un problema che non c'è.
Scegli bene gli interruttori delle linee illuminazione esterna verificando la curva termica degli stessi ed evitando così di usare sezioni troppo alte; per quanto mi riguarda su quelle linee puoi calcolare anche una c.d.t. del 5%.
Se poi l'impianto deve essere previsto per futuri ampliamenti non ti si pone neppure questo problema.
P.S.
Ricordati di prevedere gli assorbimenti per le luminarie natalizie che in un centro commerciale non sono mai pochi.
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[86] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto Utentecharman » 30 giu 2013, 23:46

Grazie Rosino, ma allora il contatore enel deve essere o non con la limitazione?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[87] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto UtenteMike » 1 lug 2013, 1:33

charman ha scritto:Grazie Rosino, ma allora il contatore enel deve essere o non con la limitazione?


Per le pompe antincendio deve essere senza limitatore.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[88] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto Utenterosino » 1 lug 2013, 8:35

Oppure sovradimensionato;
mi pare di capire che lo stesso contatore servirà anche illuminazione ed un po' di altri servizi
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[89] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto Utentecharman » 1 lug 2013, 14:30

rosino ha scritto:Oppure sovradimensionato;
mi pare di capire che lo stesso contatore servirà anche illuminazione ed un po' di altri servizi


Scusate, non capisco cosa significa sovradimensionato? Il contatore non ha solo la protezione dal corto?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[90] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto Utenterosino » 1 lug 2013, 14:56

Nel senso che il contatore avrà (sicuramente) una potenza disponibile superiore a quella impiegata.
Es.
Supponiamo tu abbia 30 kW di pompe antincendio e 20 di illuminazione; fai un contratto per 70/80 kW. Tanto ci sarà qualche presa di servizio da considerare extra e non scordarti le luminarie natalizie.
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 156 ospiti