Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Tipologie impianti monofase

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Tipologie impianti monofase

Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 23 giu 2013, 15:47

Un caloroso saluto a tutti,
leggendo una guida tecnica di impianti residenziali, ho trovato per l'ennesima volta la dicitura:
"Tipologie di impianti monofase: L -N ed L - L"

Domanda:
Posso chiedervi un esempio di impianto monofase L - L? Siate chiari perché sono davvero confuso a riguardo.

Pensavo si trattasse di bassissima tensione ma penso proprio di sbagliarmi
Avatar utente
Foto UtenteElettrico91
68 1 2 8
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 242
Iscritto il: 22 apr 2013, 18:02

0
voti

[2] Re: Tipologie impianti monofase

Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 giu 2013, 16:09

Presumo si riferisca più realisticamente ad un sistema di distribuzione bifase, senza neutro.
La tensione concatenata tra le due fasi è comunque di 220 V (230 V) e di circa 127 V (132 V) verso terra.

In sostanza non hai un conduttore di neutro a potenziale zero (o presunto tale) ma due conduttori di fase. E' una conseguenza legata al sistema di distribuzione, nello specifico, al tipo di trasformatore utilizato nella cabina del distributore.

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: Tipologie impianti monofase

Messaggioda Foto UtenteEUGA » 23 giu 2013, 16:13

Buongiorno Attilio.

Attilio ha scritto:E' una conseguenza legata al sistema di distribuzione, nello specifico, al tipo di trasformatore utilizato nella cabina del distributore.


...credo, comunque, che ormai in Italia non esiste più questo tipo di distribuzione o mi sbaglio?

O_/
Avatar utente
Foto UtenteEUGA
352 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 7 giu 2012, 18:41

0
voti

[4] Re: Tipologie impianti monofase

Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 giu 2013, 16:20

Non so darti dei numeri certi né dei precisi riferimenti territoriali, ma posso garantirti che tale distribuzione è ancora presente.
Una zia di mia moglie che abita da più di quarant'anni a Roma (sulla Tuscolana) in casa sua ha la "bifase".
Credo però che il suo distributore sia ACEA e non ENEL.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[5] Re: Tipologie impianti monofase

Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 24 giu 2013, 21:29

E scusatemi, se dal contatore partono "due fasi" invece di fase e neutro, come si capisce? E' una caratteristica che fa presente il distributore, oppure la si scopre lavorandoci su?
Avatar utente
Foto UtenteElettrico91
68 1 2 8
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 242
Iscritto il: 22 apr 2013, 18:02

0
voti

[6] Re: Tipologie impianti monofase

Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 giu 2013, 21:34

A che ti serve capirlo? Il distributore non ti dice una mazza, lui ti assicura i 230 V 50 Hz nella relativa tolleranza di fornitura.
Se vuoi sapere se la fornitura è monofase con neutro, piuttosto che bifase, basta fare una misura di tensione tra ogni conduttore e il circuito di protezione (terra).
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[7] Re: Tipologie impianti monofase

Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 24 giu 2013, 21:37

Chiedo scusa. Devo aver fatto la domanda sbagliata. Non essendoci effettivamente il neutro, e volendo rispettare il colore dei cavi, come si fa? Non so se mi sono spiegato, e molto probabilmente ho sparato una bella grossa, però meglio capire e fare una brutta figura, che dire "si si" e non averci capito niente.
Avatar utente
Foto UtenteElettrico91
68 1 2 8
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 242
Iscritto il: 22 apr 2013, 18:02

0
voti

[8] Re: Tipologie impianti monofase

Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 giu 2013, 21:44

Elettrico91 ha scritto:Non essendoci effettivamente il neutro, e volendo rispettare il colore dei cavi, come si fa?

Non essendoci neutro, si possono usare i colori normalmente consigliati per le fasi. Il colore blu, identifica il neutro, quando esso è presente. Sulla norma CEI 64-8 tuttavia, è ben spiegato come comportarsi in casi particolari o potenzialmente ambigui.

Oltre al problema dei colori, è consigliabile installare protezioni 2P (sganciatori di sovracorrente su entrambi i poli dell' interruttore). I comandi funzionali invece, possono benissimo essere unipolari.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[9] Re: Tipologie impianti monofase

Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 25 giu 2013, 20:57

Se posso dire la mia, è solo una complicazione inutile. Ciò, penso che il 90% (per non dire 99,9) degli impianti monofase sia L - N. E se un installatore non è al corrente di questa variante, può trovarsi nelle condizioni di combinare qualche guaio?
E poi, in questi circuiti, il cercafase trova la fase in entrambi i cavi unipolari della linea?
Lo so che salto da una cosa a un'altra, ma la prima cosa che viene in mente, scrivo
Avatar utente
Foto UtenteElettrico91
68 1 2 8
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 242
Iscritto il: 22 apr 2013, 18:02

0
voti

[10] Re: Tipologie impianti monofase

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 giu 2013, 1:18

:-) Io non sono certo un installatore ma, per esperienza (non per "tecnica") ho imparato una cosa che ritengo fondamentale per la sicurezza quando si ha a che fare con l'elettricità (e non solo... ) e cioè mai dare nulla per scontato; mai fidarsi di come una cosa "dovrebbe essere" ma verificare prima di tutto il reale stato della situazione (il più delle volte basta un tester) ;-). Comunque sì, in caso di rete L-L il cercafase si illumina su entrambi i cavi ed è anzi anche questo un modo semplice di verificare che si è in presenza di una tale condizione. O_/
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15300
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti