Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Firma di un professionista schemi funzionali

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Firma di un professionista schemi funzionali

Messaggioda Foto UtenteBimbone » 27 giu 2013, 9:11

Ciao a tutti,

Quando si redige un progetto anche gli schemi funzionali (multifilari) devono avere la firma e timbro di un professionista, come per gli schemi unifilari?

Non ho mai messo firma e timbro sui funzionali, è la prima volta che trovo questa richiesta.
In quale norma posso trovare questo?

grazie a tutti
Avatar utente
Foto UtenteBimbone
73 2
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 30 mag 2010, 22:42

3
voti

[2] Re: Firma di un professionista schemi funzionali

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 27 giu 2013, 9:24

Non esiste norma che definisca tale richiesta, se sono elaborati redatti da un Professionista abilitato ha, o meglio avrebbe, l'obbligo di firmarli. Punto.
La richiesta dell'installatore o cliente è lecita, in caso di contenzioso vengono definite con chiarezza le responsabilità e la natura della "carta"
E poi che differenza ci sarebbe tra firmare quelli unifilari e non multifilari?

Se poi sono schemi multifilari a servizio di una "macchina" le cose cambiano, visto che la responsabilità finale è unicamente del costruttore, il professionista chiamato a redigere uno schema funzionale di macchina potrebbe neanche comparire sul cartiglio tanto meno sigillo e firma !

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[3] Re: Firma di un professionista schemi funzionali

Messaggioda Foto UtenteBimbone » 27 giu 2013, 13:58

Ciao, grazie della risposta. Infatti sono schemi di quadri al servizio di una macchina.
Avatar utente
Foto UtenteBimbone
73 2
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 30 mag 2010, 22:42

0
voti

[4] Re: Firma di un professionista schemi funzionali

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 28 giu 2013, 9:29

Anche se sigilli e firmi ogni singola pagina dello schema elettrico, il costruttore della macchina, o meglio chi firma il certificato CE, non potrà mai scaricare su di te le responsabilità di natura civile e penale negli eventuali contenziosi che potrebbero sorgere in caso di danni a cose e persone o malfunzionamenti della macchina. Eventualmente in caso di contenzioso ma non direttamente collegato all'avvenimento, potresti essere chiamato in sede esclusivamente civile per rispondere del tuo operato.

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[5] Re: Firma di un professionista schemi funzionali

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 28 giu 2013, 14:17

Fermo restando la responsabilità del costruttore, il progettista in caso di incidente ne risponde in prima persona perché persona competente a cui il costruttore ha affidato un incarico.
Si va dalla negligenza con dolo a quella con colpa e non è una cosa da ridere essere condannati per negligenza professionale.
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea