[11] Re: Caratteristiche interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utenteelettro » 28 giu 2013, 17:51

Questi differenziali tipo F mi interessano.....voglio approfondire...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[12] Re: Caratteristiche interruttore differenziale

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 28 giu 2013, 18:58

Gli interruttori differenziali di Tipo F, oltre alle funzionalità del Tipo A, sono realizzati per la protezione di
convertitori di frequenza monofase. I tipo F sono stati recentemente introdotti dalla normativa IEC EN 62423, e prevedono rispetto al Tipo A standard le seguenti caratteristiche:
- campo di intervento per correnti di dispersione da 10Hz a 1kHz - ritardo intenzionale all’intervento (10ms)
- prova di tenuta all’impulso 3kA - tolleranza alla corrente continua sovrapposta fino a 10mA.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12