Cabina utente privata MT/bt 20000/400 V. Il trasformatore ha I2n=4050A. Il carico alimentato dal trasformatore stesso è circa 2500A.
Il dimensionamento dell'interruttore generale lato bt:
a) può essere fatto sul carico ?
b) deve comunque essere fatto sulla I2n del trasformatore, anche se viene assorbita solo una parte della nominale?
La sezione minima del conduttore di terra che si collega al power center bt:
c) può essere calcolata per via tabellare come Sf / 2 ?
d) può essere calcolata per via tabellare come Sf / 4 (per Sf>800mmq) ? Oppure questa tabella è valida solo all'interno dei quadri elettrici? (vedi tab.3 art.7.4.3.1.7 CEI EN 60439-1)
e) nel caso fosse calcolata in formula
, correnti e tempi di intervento sono quelli della protezione a monte lato MT (visto che siamo a monte del power center) ? Ai fini del corretto dimensionamento qual è la maggiore corrente che può scorrere nel conduttore di terra in caso di guasto (trifase, bifase, monofase)? Oppure si considera a scanso di equivoci la corrente di cc del trasformatore?Grazie.
Alessandro

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)










