Per gli elementi in classe II si considera improbabile il cedimento del doppio isolamento; un differenziale farebbe perdere l'efficacia della classe II e potrebbe essere controproducente per la continuità di servizio.
saluti
Messa a terra pali illuminazione pubblica
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
0
voti
ligabue ha scritto:Per gli elementi in classe II si considera improbabile il cedimento del doppio isolamento; un differenziale farebbe perdere l'efficacia della classe II e potrebbe essere controproducente per la continuità di servizio.
saluti
Non intendevo il diff coordinato con la terra, ma solo come protezione addizionale contro i contatti diretti. Se qualcuno sostituisce la lampada senza togliere tensione o in caso di lavori che danneggino il doppio isolamento, il differenziale interverrebbe...
0
voti
La protezione addizionale dai contatti diretti (per quello che vale) la puoi fare solo con differenziali aventi Idn uguale o inferiore a 30 mA.
Tale protezione è tuttavia richiesta esclusivamente per i circuiti prese (*) fino a 32 A (se non ricordo male, forse era fino a 20 A, devo controllare) e negli ambienti particolari quali bagni, docce, ecc.
(*) Pare di capire siano escludibili, circuiti prese che comandino utilizzatori fissi (condizionatori, frigoriferi, forni elettrici, ecc..)
Tale protezione è tuttavia richiesta esclusivamente per i circuiti prese (*) fino a 32 A (se non ricordo male, forse era fino a 20 A, devo controllare) e negli ambienti particolari quali bagni, docce, ecc.
(*) Pare di capire siano escludibili, circuiti prese che comandino utilizzatori fissi (condizionatori, frigoriferi, forni elettrici, ecc..)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Grazie, qualcuno per caso dispone della guida blu sugli impianti di illuminazione esterna da rivendere? Adesso la vecchia edizoine non si trova perché è in ristampa...
0
voti
admin ha scritto:Il procedimento che devi seguire è quello che ti ha sinteticamente descritto Mike nel suo messaggio [46].
Poiché questo argomento è uno dei più dibattuti, ho anche provato a descrivere come riconoscere masse e masse estranee, perché quello è il problema quando si parla di protezione dai contatti indiretti, in due articoli ricavati dalla lettura di testi e pubblicazioni di chi ne sa più di me.
Puoi provare a vedere se possono esserti utili.
Attenti alla definizione. 1: massa elettrica
Attenti alla definizione. 2: massa estranea
Da qualche parte avevo letto che ci deve essere una distanza minima di altri oggetti metallici dai pali dell'illuminazione. E' una mia invenzione o è effettivamente così?
Infatti supponiamo di avere dei pali di illuminazione con lampade in classe I da collegare a terra. Questo palo a quale distanza può essere installato da ringhiere, cancelli etc?
0
voti
La norma UNI EN40 parla di distanze da conduttori di linee aeree e distanza dai limiti della carreggiata.
Come distanza da altre masse metalliche non saprei dirti però non ne vedo il pericolo. Se il sistemi che usi è in classe II non può andare in tensione; se in classe I, hai l'impianto di terra e le relative protezioni.
Come distanza da altre masse metalliche non saprei dirti però non ne vedo il pericolo. Se il sistemi che usi è in classe II non può andare in tensione; se in classe I, hai l'impianto di terra e le relative protezioni.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
1
voti
Non mi risultano distanze da recinzioni o elementi metallici, semmai i pali devono essere posizionati in modo tale da non interferire con la circolazione e non formare barriere architettoniche. Proteggere con barriere di sicurezza o distanziare i sostegni dalle strade a traffico motorizzato per garantire le condizioni di sicurezza stradale, distanze e modalità dipendono dal tipo di strada e dal traffico che la riguarda. La vecchia CEI 64-7 (abrogata) richiedeva delle distanze di 0,5 m dalle cordonate.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:Non mi risultano distanze da recinzioni o elementi metallici, semmai i pali devono essere posizionati in modo tale da non interferire con la circolazione e non formare barriere architettoniche. Proteggere con barriere di sicurezza o distanziare i sostegni dalle strade a traffico motorizzato per garantire le condizioni di sicurezza stradale, distanze e modalità dipendono dal tipo di strada e dal traffico che la riguarda. La vecchia CEI 64-7 (abrogata) richiedeva delle distanze di 0,5 m dalle cordonate.
Si tratta di un parcheggio di un centro commerciale. Ci sono quindi prescrizioni di distanze da carreggiata o altro?
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)