[71] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utenteligabue » 13 giu 2013, 9:29

Per gli elementi in classe II si considera improbabile il cedimento del doppio isolamento; un differenziale farebbe perdere l'efficacia della classe II e potrebbe essere controproducente per la continuità di servizio.

saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

0
voti

[72] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentecharman » 13 giu 2013, 15:15

ligabue ha scritto:Per gli elementi in classe II si considera improbabile il cedimento del doppio isolamento; un differenziale farebbe perdere l'efficacia della classe II e potrebbe essere controproducente per la continuità di servizio.

saluti


Non intendevo il diff coordinato con la terra, ma solo come protezione addizionale contro i contatti diretti. Se qualcuno sostituisce la lampada senza togliere tensione o in caso di lavori che danneggino il doppio isolamento, il differenziale interverrebbe...
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[73] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 giu 2013, 17:13

La protezione addizionale dai contatti diretti (per quello che vale) la puoi fare solo con differenziali aventi Idn uguale o inferiore a 30 mA.
Tale protezione è tuttavia richiesta esclusivamente per i circuiti prese (*) fino a 32 A (se non ricordo male, forse era fino a 20 A, devo controllare) e negli ambienti particolari quali bagni, docce, ecc.

(*) Pare di capire siano escludibili, circuiti prese che comandino utilizzatori fissi (condizionatori, frigoriferi, forni elettrici, ecc..)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[74] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentecharman » 13 giu 2013, 17:29

Grazie, qualcuno per caso dispone della guida blu sugli impianti di illuminazione esterna da rivendere? Adesso la vecchia edizoine non si trova perché è in ristampa...
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[75] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentecharman » 11 lug 2013, 23:20

admin ha scritto:Il procedimento che devi seguire è quello che ti ha sinteticamente descritto Mike nel suo messaggio [46].
Poiché questo argomento è uno dei più dibattuti, ho anche provato a descrivere come riconoscere masse e masse estranee, perché quello è il problema quando si parla di protezione dai contatti indiretti, in due articoli ricavati dalla lettura di testi e pubblicazioni di chi ne sa più di me.
Puoi provare a vedere se possono esserti utili.
Attenti alla definizione. 1: massa elettrica
Attenti alla definizione. 2: massa estranea


Da qualche parte avevo letto che ci deve essere una distanza minima di altri oggetti metallici dai pali dell'illuminazione. E' una mia invenzione o è effettivamente così?

Infatti supponiamo di avere dei pali di illuminazione con lampade in classe I da collegare a terra. Questo palo a quale distanza può essere installato da ringhiere, cancelli etc?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[76] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utenteligabue » 12 lug 2013, 8:59

Reputo ci si riferisca alla consueta distanza definita come "a portata di mano". Potrebbe essere una distanza massima di 2 metri/2,3 metri...

saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

0
voti

[77] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utenterosino » 12 lug 2013, 9:02

La norma UNI EN40 parla di distanze da conduttori di linee aeree e distanza dai limiti della carreggiata.
Come distanza da altre masse metalliche non saprei dirti però non ne vedo il pericolo. Se il sistemi che usi è in classe II non può andare in tensione; se in classe I, hai l'impianto di terra e le relative protezioni.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

1
voti

[78] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 lug 2013, 10:06

Non mi risultano distanze da recinzioni o elementi metallici, semmai i pali devono essere posizionati in modo tale da non interferire con la circolazione e non formare barriere architettoniche. Proteggere con barriere di sicurezza o distanziare i sostegni dalle strade a traffico motorizzato per garantire le condizioni di sicurezza stradale, distanze e modalità dipendono dal tipo di strada e dal traffico che la riguarda. La vecchia CEI 64-7 (abrogata) richiedeva delle distanze di 0,5 m dalle cordonate.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[79] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utenteligabue » 12 lug 2013, 10:09

Grazie per le consuete e puntuali precisazioni...

saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

0
voti

[80] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentecharman » 12 lug 2013, 13:17

Mike ha scritto:Non mi risultano distanze da recinzioni o elementi metallici, semmai i pali devono essere posizionati in modo tale da non interferire con la circolazione e non formare barriere architettoniche. Proteggere con barriere di sicurezza o distanziare i sostegni dalle strade a traffico motorizzato per garantire le condizioni di sicurezza stradale, distanze e modalità dipendono dal tipo di strada e dal traffico che la riguarda. La vecchia CEI 64-7 (abrogata) richiedeva delle distanze di 0,5 m dalle cordonate.


Si tratta di un parcheggio di un centro commerciale. Ci sono quindi prescrizioni di distanze da carreggiata o altro?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

PrecedenteProssimo