Salve
Mi servirebbe una conferma sul contributo alla corrente di corto di un generatore sincrono.
I pincipali dati sono:
Ponteza apparente 2257kVA
Potenza attiva 1806kW
Tensione 690V a 50Hz
Corrente 1888A
Reattanza subtransitoria diretta 0,11 p.u.
Se manca qualche dato posso integralo.
Corrente di corto generatore
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Ciao, esiste un modo per calcolare il contributo ma dovresti conoscere i dati nominali del' alternatore.
Comunque considera che generalmente la corrente di corto permanente di un generatore (per permanente intendo dopo meno di 1 secondo) è di circa 3 volte la corrente nominale del alternatore stesso.
ciao
Comunque considera che generalmente la corrente di corto permanente di un generatore (per permanente intendo dopo meno di 1 secondo) è di circa 3 volte la corrente nominale del alternatore stesso.
ciao
-

andreagenovesi
0 2 - Messaggi: 48
- Iscritto il: 2 nov 2006, 15:58
0
voti
Putroppo quella che a me serve è la massima Icc ovvero quella dell'ordine di poche decine di ms data dalla reattanza subtransitoria.
I dati nominali in parte sono quelli sotto con cui io ho fatto il calcolo a mano. Se servano posso postare anche tutti gli altri.
I dati nominali in parte sono quelli sotto con cui io ho fatto il calcolo a mano. Se servano posso postare anche tutti gli altri.
0
voti
La corrente di cortocircuito trifase di una alternatore è data dalla corrente nominale diviso la reattanza subtransitoria. Quindi, nel caso specifico Icct=In/0,11=18,8 kA. La corrente di cortocircuito è più elevata di circa il 40% se il guasto è tra fase e neutro, quindi Icc,Fn=26 kA
0
voti
Ti ringrazio per la risposta ma mi chiedevo:
il tuo è un calcolo sommario o preciso? mi spiego io avevo calcolato 17,2kA calcolandomi prima la Xd'' in ohm facendo Xd=Xdpu*E/In ovvero 400*0,11/1888 e da questa la Icc facendo E/Xd cioè 400/0,0233 da questo mi risulta una Icc di 17,2kA
il tuo è un calcolo sommario o preciso? mi spiego io avevo calcolato 17,2kA calcolandomi prima la Xd'' in ohm facendo Xd=Xdpu*E/In ovvero 400*0,11/1888 e da questa la Icc facendo E/Xd cioè 400/0,0233 da questo mi risulta una Icc di 17,2kA
0
voti
il tuo è un calcolo sommario o preciso?
Né l'uno né l'altro: è un calcolo sbagliato perché 1888/0,11 fa 17,1 kA (e non 18,8 come ho erroneamente scritto: nella calcolatrice avevo diviso per 0,1 e non per 0,11)
0
voti
Buongiorno a tutti,
Vi scrivo in merito al calcolo in p.u. dei parametri di un generatore.
Purtroppo mi occupo di elettronica e quindi sto facendo molta fatica a capire questa cosa: mi è stato consegnato un datasheet di un generatore (3750kVA, 4.16kV) con i valori delle reattanze in p.u.:
- Xd= 1.786pu
- X2= 0.202pu
- X'd= 0.182pu
- X"d= 0.134pu
- ecc...
nel software che utilizzo (ETAP) questi parametri devono essere inseriti in %, come posso eseguire la conversione da p.u. a %?
Ringrazio in anticipo per la risposta
Marco
Vi scrivo in merito al calcolo in p.u. dei parametri di un generatore.
Purtroppo mi occupo di elettronica e quindi sto facendo molta fatica a capire questa cosa: mi è stato consegnato un datasheet di un generatore (3750kVA, 4.16kV) con i valori delle reattanze in p.u.:
- Xd= 1.786pu
- X2= 0.202pu
- X'd= 0.182pu
- X"d= 0.134pu
- ecc...
nel software che utilizzo (ETAP) questi parametri devono essere inseriti in %, come posso eseguire la conversione da p.u. a %?
Ringrazio in anticipo per la risposta
Marco
0
voti
Salve,
Nel mio caso ho una corrente di cc del generatore asincrono di circa 2kA ( da questo calcolo Z=(V^2/Pn)(xd%/100) dove xd è la reattanza subtransitoria considerata pari al 25%),
Nei pressi dei morsetti del generatore che corrente di cc ho ?
Va considerato anche il trasformatore che si trova nei pressi del generatore ?
Il distributore mi fornisce una corrente di cc convenzionale di 12,5kA ma riferita alla CP che si trova a tre km dall impianto connesso ad essa tramite linea aerea, che va parte dall uscita di un tr bt/Mt sul quale è connesso il generatore stesso.
Grazie mille
Nel mio caso ho una corrente di cc del generatore asincrono di circa 2kA ( da questo calcolo Z=(V^2/Pn)(xd%/100) dove xd è la reattanza subtransitoria considerata pari al 25%),
Nei pressi dei morsetti del generatore che corrente di cc ho ?
Va considerato anche il trasformatore che si trova nei pressi del generatore ?
Il distributore mi fornisce una corrente di cc convenzionale di 12,5kA ma riferita alla CP che si trova a tre km dall impianto connesso ad essa tramite linea aerea, che va parte dall uscita di un tr bt/Mt sul quale è connesso il generatore stesso.
Grazie mille
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)