da
charman » 12 lug 2013, 19:22
charman ha scritto:Mike ha scritto:charman ha scritto:1. Secondo te andrebbe bene anche un 63 in classe C che ha costi minori?
Si.
charman ha scritto:2.Per il differenziale va bene un 500 mA AC istantaneo; o ci vuole un A o addirittura B?
La Id è una tua valutazione, io la farei 1A e tipo S. Il tipo AC è sufficiente.
charman ha scritto:3. Infine il GWD7111 specifico per i motori è a tre poli e non a quattro, mentre l'eventuale MTD da 63 A me lo da a quattro poli. Perché?
Perché gli interruttori magnetici si usano principalmente solo per la protezione motori che notoriamente sono trifasi senza neutro

.
Che dire...sei un grande...
Adesso ti metto in difficoltà (

)
1. . Come faccio a verificare che con un 63 A e sezione 6 mmq verifico l'integrale di Joule? Il mio programma non mi da le curve iquadroti!
2.Ho visto dalle curve di intervento che potrebbe andar bene anche un 50 A classe C. Tu hai considerato 63 A proprio per stare al di là di qualsiasi dubbio?
3. Il differenziale AC selettivo che ritardo di intervento ha?
4. A questo punto, visto che i motori sono senza neutro, dovrò considerare anche per il magnetotermico un 3 poli senza neutro e non un 4 poli?