Sgancio pompe antincendio

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

0
voti

[91] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto Utentecharman » 14 lug 2013, 0:33

Mike ha scritto:Non capisco... hai due terre diverse nello stesso quadro?


In pratica lo stesso quadro contiene dei MTD che fanno riferimento ad un impianto di terra e altri MTD che invece fanno riferimento ad un altro impianto di terra. Infatti nello stesso quadro ci sono i MTD che proteggono le linee illuminazione che hanno il loro impianto di terra (picchetti e corda di rame che collega i vari pali tra loro) e gli a altri MTD proteggono uno la linea pompa antincendio, l'altro la linea che poi porta al quadro dentro il locale antincendio e questi usano la terra dello stabile...

Chiaramente nulla è ancora realizzato se non l'impianto di terra dello stabile e quello per l'impianto di illuminazione.
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[92] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 lug 2013, 6:50

Mi chiedo perché i duei impianti di terra, che fanno capo ad unica struttura, non siano stati interconnessi. Probabilmente non sussiste il rischio di entrare in contatto contemporaneamente con masse facenti capo ai due impianti, questi, erano così distanti tra loro (nel punto più favorevole) da rendere sconsigliabile per motivi economici l'interconnessione?

Ad ogni modo, nel quadro in oggetto, non credo tu abbia fisicamente né i CT né i PE dei due impianti o sbaglio?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9171
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[93] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto Utentecharman » 14 lug 2013, 13:29

Attilio ha scritto:Mi chiedo perché i duei impianti di terra, che fanno capo ad unica struttura, non siano stati interconnessi. Probabilmente non sussiste il rischio di entrare in contatto contemporaneamente con masse facenti capo ai due impianti, questi, erano così distanti tra loro (nel punto più favorevole) da rendere sconsigliabile per motivi economici l'interconnessione?

Ad ogni modo, nel quadro in oggetto, non credo tu abbia fisicamente né i CT né i PE dei due impianti o sbaglio?


Gli impianti di terra non fanno parte di un'unica struttura perché l'impianto di illuminazione è condominiale. Poi c'è la struttura all'interno della quale ci sono due attività commerciali con un altro impianto di terra. L'armadio esterno AE contiene 3 MTD a protezione delle 3 linee luci; 1 MTD generale che protegge la linea che va al quadro (Q2) (che contiene dispositivi a protezione delle FM, Luci, Pompa sentina e pompa pilota) all'interno del locale antincendio; 1 MD a protezione della linea che va al quadretto dell'elettropompa.

A questo punto chiedo
1. se non è il caso di sfruttare direttamente per tutte le linee l'impianto di terra fatto per l'impianto di illuminazione (classico impianto con picchetti per ogni palo collegati tra loro);
2. Se non è il caso di raccordare l'impianto di terra dell'impianto di illuminazione con quello della struttura. In questo caso praticamente come si opera? La struttura ha un impianto di terra ad anello con corda di rame; si deriva in un SOLO punto dai picchetti dell'illuminazione un'altra corda di rame che si collega all'anello?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[94] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 lug 2013, 13:49

charman ha scritto:se non è il caso di sfruttare direttamente per tutte le linee l'impianto di terra fatto per l'impianto di illuminazione (classico impianto con picchetti per ogni palo collegati tra loro)

Ma hai fatto una misura volt-amperometrica sui due impianti di terra?

In tutta sincerità però non capisco cosa vuoi dire con l'ultima affermazione... sembra che l'impianto di terra, realizzato per le attività commerciali, dopo essere stato eseguito, viene messo da parte per attaccare tutto a quello dell'illuminazione.
Dovresti chiarire questa storia per capire di che cosa parliamo, anche in termini dimensionali.

charman ha scritto:Se non è il caso di raccordare l'impianto di terra dell'impianto di illuminazione con quello della struttura. In questo caso praticamente come si opera?

Così, senza sapere bene di cosa parliamo, tramite collegamento tra i due nodi (collettori) di terra, o sul nodo di terra dell'impianto destinato alle strutture immobiliari e un collegamento all'anello dell'illuminazione, con sezione pari almeno a quella del CT.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9171
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[95] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 14 lug 2013, 14:10

Foto Utentecharman ma che mestiere fai? Progettista? Installatore? Non capisco di cosa stiamo parlando... Se il quadro contenente i 3 DGL è a doppio isolamento non c'è impianto di terra. Che poi i 3 interruttori proteggano 3 impianti con 3 differenti impianti di terra centra nulla, l'importante è che siano rispettati i coordinamenti e che i 3 impianti elettrici e relativi impianti di terra non siano in qualche modo accessibili contemporaneamente alle persone, altrimenti DEVI realizzare un impianto di terra unico.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[96] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto Utentecharman » 14 lug 2013, 16:24

Mike ha scritto:Foto Utentecharman ma che mestiere fai? Progettista? Installatore? Non capisco di cosa stiamo parlando... Se il quadro contenente i 3 DGL è a doppio isolamento non c'è impianto di terra. Che poi i 3 interruttori proteggano 3 impianti con 3 differenti impianti di terra centra nulla, l'importante è che siano rispettati i coordinamenti e che i 3 impianti elettrici e relativi impianti di terra non siano in qualche modo accessibili contemporaneamente alle persone, altrimenti DEVI realizzare un impianto di terra unico.


Mike...progettista alle prime armi. Allora i quadri che contengono i 3 DGL lo faremo a doppio isolamento. I 3 interruttori proteggono 3 impianti di cui uno (quello di illuminazione) con un impianto di terra e gli altri due con un altro impianto di terra. Gli apparecchi illuminanti sono chiaramente distanti da gli altri utilizzatori. A questo punto mi sembra di capire che non sussiste alcun problema, giusto?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[97] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 14 lug 2013, 20:58

Esatto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[98] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto Utentecharman » 15 lug 2013, 0:40

Altrimenti è possibile ricollegare i due impianti di terra (illuminazione e struttura) tra loro ottenendo un unico impianto.
In questo caso dalla corda nuda di rame che collega i pali di illuminazione in un solo punto si deriva con un'altra corda di rame che si collega all'anello dell'impianto disperdente della struttura.
Ok?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[99] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto Utenterosino » 15 lug 2013, 8:46

Esatto
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[100] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto Utentecharman » 22 lug 2013, 1:12

Ciao ragazzi ho i quadri completi. Posso postarli qui o è vietato?

Intanto vi chiedo se è possibile inserire nel box porta-contatori, proprio sotto il contatore un interruttore MTD all'interno dello stesso box. Non so perché ho un vago ricordo che qualcuno mi disse che era vietato...ma non riesco a darmene una spiegazione.

Inoltre ho letto la norma UNI per gli impianti antincendio e non riesco a capire se la pompa pilota è da considerarsi o no linea privilegiata come la pompa antincendio. Considerate che il sistema è costituito da queste due sole pompe chiaramente con alimentazione di sicurezza.
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

PrecedenteProssimo