[11] Re: Protezione Scariche atmosferiche silos

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 18 lug 2013, 11:10

Mike ha scritto:Se la struttura non contiene zone atex facile sia autoprotetto.

Concordo. Ma io prima di affermarlo e magari metterlo per iscritto, farei la valutazione.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[12] Re: Protezione Scariche atmosferiche silos

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 lug 2013, 11:56

paolo a m ha scritto:Concordo. Ma io prima di affermarlo e magari metterlo per iscritto, farei la valutazione.


Certo che si, nulla può sostituire una valutazione del rischio fatta secondo i criteri normativi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[13] Re: Protezione Scariche atmosferiche silos

Messaggioda Foto UtenteVing85 » 18 lug 2013, 21:55

Grazie a tutti, giro la valutazione ho scaricato molti file della normativa, ora la studio e approfondisco....!