La pompa pilota mantiene in pressione l impianto antincendio.
Vedi tu.
Sgancio pompe antincendio
Moderatore:
iosolo35
0
voti
charman ha scritto:Ciao ragazzi ho i quadri completi. Posso postarli qui o è vietato?
Certo che si, siamo un paese libero.
charman ha scritto:Intanto vi chiedo se è possibile inserire nel box porta-contatori, proprio sotto il contatore un interruttore MTD all'interno dello stesso box. Non so perché ho un vago ricordo che qualcuno mi disse che era vietato...ma non riesco a darmene una spiegazione.
Se c'è spazio e l'interruttore è all'interno di un involucro doppio isolamento non c'è problema.
charman ha scritto:Inoltre ho letto la norma UNI per gli impianti antincendio e non riesco a capire se la pompa pilota è da considerarsi o no linea privilegiata come la pompa antincendio. Considerate che il sistema è costituito da queste due sole pompe chiaramente con alimentazione di sicurezza.
La pompa Joker non è privilegiata serve solo a mantenere l'impianto in pressione in condizioni ordinarie, quando c'è un'emergenza il suo funzionamento non ha più senso perché parte la pompa principale.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:
La pompa Joker non è privilegiata serve solo a mantenere l'impianto in pressione in condizioni ordinarie, quando c'è un'emergenza il suo funzionamento non ha più senso perché parte la pompa principale.
Grazie MIke...hai qualche riferimento normativo?
Per i quadri chiedevo perché è riportato il modello e la marca dei dispositivi...ci sono problemi di pubblicità occulta?
0
voti
A memoria no, dovrei cercarli, presumo siano sulla UNI EN 12845, dove individuano quali sono i circuiti prioritari. In questo forum non è ammessa pubblicità fine a se stessa, quella finalizzata a evidenziare e/o risolvere problemi e/o divulgativa dal punto di vista tecnico è ben accetta.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:A memoria no, dovrei cercarli, presumo siano sulla UNI EN 12845, dove individuano quali sono i circuiti prioritari. In questo forum non è ammessa pubblicità fine a se stessa, quella finalizzata a evidenziare e/o risolvere problemi e/o divulgativa dal punto di vista tecnico è ben accetta.
Bene Mike. Allora sulla UNI non ho trovato nulla in merito.
Allego i quadri. Datemi un feedback
- Allegati
-
QuadroServiziAIM.pdf- (298.25 KiB) Scaricato 218 volte
-
SchemaGeneraleM.pdf- (108.45 KiB) Scaricato 173 volte
-
ArmadioEsternoM.pdf- (441.05 KiB) Scaricato 204 volte
0
voti
Programma Gewiss vedo.
Nello schema inserireri anche la sezione dei cavi.
Il magnetico che usi per la pompa vedo ha una Im pari a 13 Ir ovvero 163A.
Un magnetotermico normale curva D ti costa molto meno.
I circuiti luce come li comandi? Non hai relè / orologi / crepuscolari?
Anche se l'hai citato nella nota quei relè fanno parte dell'unifilare di potenza.
La pompa pilota sicuro sia trifase? In gruppi così piccoli, solitamente è monofase.
Nello schema inserireri anche la sezione dei cavi.
Il magnetico che usi per la pompa vedo ha una Im pari a 13 Ir ovvero 163A.
Un magnetotermico normale curva D ti costa molto meno.
I circuiti luce come li comandi? Non hai relè / orologi / crepuscolari?
Anche se l'hai citato nella nota quei relè fanno parte dell'unifilare di potenza.
La pompa pilota sicuro sia trifase? In gruppi così piccoli, solitamente è monofase.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
rosino ha scritto:Programma Gewiss vedo.
Nello schema inserireri anche la sezione dei cavi.
Il magnetico che usi per la pompa vedo ha una Im pari a 13 Ir ovvero 163A.
Un magnetotermico normale curva D ti costa molto meno.
I circuiti luce come li comandi? Non hai relè / orologi / crepuscolari?
Anche se l'hai citato nella nota quei relè fanno parte dell'unifilare di potenza.
La pompa pilota sicuro sia trifase? In gruppi così piccoli, solitamente è monofase.
Grazie per le indicazioni: la sezione dei cavi è riportata.
Per il magnetotermico con termica sovradimnesionata il discorso è al vaglio. In goni caso il magnetico puro vi sembra ben dimensionato?
Per la luce abbiamo previsto dei timer, ma devono essere per forza indicati nello schema? In ogni caso non posso accendere e spegnere direttamente con gli interruttori?
La pompa mi è stato detto essere trifase. comunque per sicurezza chiedo conferma.
Inoltre riallego lo schema aggiornato con anche la tipologia di cavi. Grazie. Attendo vostre considerazioni.
- Allegati
-
SchemaGeneraleM.pdf- (111.28 KiB) Scaricato 185 volte
-
QuadroServiziAIM.pdf- (303.18 KiB) Scaricato 179 volte
-
ArmadioEsternoM.pdf- (452.5 KiB) Scaricato 199 volte
0
voti
Per dirti se va bene il magnetico avrei necessità di conoscere lo spunto ed il tempo di durata della pompa in modo da confrontarlo con la curva dell'interruttore.
Circa i temporizzatori verifica che siano in grado di supportare il carico; solitamente nel tuo caso vanno a comandare dei relè
Circa i temporizzatori verifica che siano in grado di supportare il carico; solitamente nel tuo caso vanno a comandare dei relè
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
rosino ha scritto:Per dirti se va bene il magnetico avrei necessità di conoscere lo spunto ed il tempo di durata della pompa in modo da confrontarlo con la curva dell'interruttore.
Circa i temporizzatori verifica che siano in grado di supportare il carico; solitamente nel tuo caso vanno a comandare dei relè
Lo spunto dovrebbe essere 60-70 A per 10 secondi, ma non sono sicuro, mi devono mandare i data sheets.
0
voti
A 70A dalla curva scatta in circa 18sec.
Lo vedi con lo stesso programma che hai usato per dimensionare il quadro.
Cero che se al posto della tua soluzione che costa 798,70 € di listino usi un magnetotermico differenziale curva D hai lo stesso risultato (scatta in circa 17sec) e diff. da 1A sel. GW92770 + GW94600 con un costo di listino di 314,20 €.... senza aggiungere il fatto che così lavori solo con interruttori modulari senza dover installare uno scatolato....
Lo vedi con lo stesso programma che hai usato per dimensionare il quadro.
Cero che se al posto della tua soluzione che costa 798,70 € di listino usi un magnetotermico differenziale curva D hai lo stesso risultato (scatta in circa 17sec) e diff. da 1A sel. GW92770 + GW94600 con un costo di listino di 314,20 €.... senza aggiungere il fatto che così lavori solo con interruttori modulari senza dover installare uno scatolato....
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)