rosino » 23 lug 2013, 9:12
maxmax ha scritto:... si dice che ci deve essere un differenziale per ogni circuito,per garantire la continuità del servizio(ora stiamo parlando di circuiti terminali)...
Fai un po' di confusione;
circa i requisiti minimi c'è un numero minimo di circuiti da rispettare in riferimento al livello di prestazione che vuoi realizzare per l'impianto
Citazione dalla norma stessa circa la nota sul numero di circuiti:
Si ricorda che un circuito elettrico (di un impianto) è l’insieme di componenti di un impianto alimentati da uno stesso punto e protetti contro le sovracorrenti da uno stesso dispositivo di protezione.
Sono esclusi dal conteggio eventuali circuiti destinati all’alimentazione di apparecchi (ad es. scaldacqua, caldaie, condizionatori, estrattori) e anche circuiti di box, cantina e soffitte.
Differenziali ne bastano 2
Riportato dal punto 37.4.1
Al fine di garantire una sufficiente continuità di servizio, la protezione differenziale deve essere suddivisa su almeno 2 interruttori.