[1] Relè a contatti guidati

Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 lug 2013, 19:14

Cosa è un relè a contatti guidati?
Alcune volte compare, per poi tornare nel suo oblio.
Cosa è esattamente?
Codici commerciali? Foto? Cosa lo differisce da quelli tradizionali?
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[2] Re: Relè a contatti guidati

Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 lug 2013, 19:25

Dovrebbe essere un relè con attitudine al comando dei circuiti di sicurezza. In sostanza i suoi contatti sono solidali/vincolati tra loro in modo da escludere che in caso di un contatto incollato gli altri continuino a lavorare indifferentemente.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9173
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[3] Re: Relè a contatti guidati

Messaggioda Foto Utenteangus » 22 lug 2013, 19:35

dalla scheda tecnica del relè OMRON G7SA
scheda tecnica del relè OMRON G7SA

Contatti a guida forzata (EN 50205)

Se un contatto normalmente aperto (NA) si è saldato, tutti i contatti normalmente
chiusi (NC) manterranno una distanza minima di 0,5 mm
quando la bobina è diseccitata. Analogamente, se un contatto normalmente
chiuso (NC) si è saldato, tutti i contatti normalmente aperti (NA)
manterranno una distanza minima di 0,5 mm quando la bobina è eccitata.

Relè con contatti a guida forzata

Sebbene il relè descritto sia dotato di una struttura a contatti a guida
forzata, sotto altri aspetti, esso presenta caratteristiche sostanzialmente
identiche a quelle di un normale relè. La struttura con contatti
a guida forzata, piuttosto che prevenire malfunzionamenti, consente
a un altro circuito di rilevare la condizione di errore in seguito alla saldatura
di un contatto o altri problemi di funzionamento. Di conseguenza,
quando si verifica la saldatura di un contatto in un relè con
contatti a guida forzata, a seconda della configurazione del circuito,
è possibile che l'alimentazione non venga interrotta, determinando
condizioni potenzialmente pericolose, come illustrato nella figura. 1.
Per configurare il circuito di controllo dell’alimentazione in modo che
interrompa l’alimentazione quando si verifica la saldatura di un contatto
o altri problemi di funzionamento e impedire il riavvio fino alla
risoluzione del problema, aggiungere un altro relè con contatti
a guida forzata o un relè analogo per fornire al circuito la ridondanza
necessaria e una funzione di monitoraggio automatico (come illustrato
nella figura 2).
A tale scopo, sono disponibili l’unità di sicurezza a relè G9S/G9SA,
che combinano diversi relè con contatti a guida forzata allo scopo di
fornire tali caratteristiche. Collegando un contattore con ingressi
e uscite appropriati all'unità di sicurezza a relè, è possibile fornire al
circuito la ridondanza e la funzione di monitoraggio automatico.
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[4] Re: Relè a contatti guidati

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 22 lug 2013, 21:15

Attilio ha scritto:Dovrebbe essere un relè con attitudine al comando dei circuiti di sicurezza. In sostanza i suoi contatti sono solidali/vincolati tra loro in modo da escludere che in caso di un contatto incollato gli altri continuino a lavorare indifferentemente.

Esattamente così, i contatti sono vincolati tra loro.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti