[1] Tensione di uscita di un alternatore per turbina eolica

Messaggioda Foto Utenterobertotegas » 24 lug 2013, 15:23

Salve,
vorrei sapere perché gli alternatori asincroni per applicazioni eoliche hanno molto spesso una tensione di uscita proprio di 690 V?
Grazie per l'aiuto
Avatar utente
Foto Utenterobertotegas
3 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 19 lug 2013, 17:31

0
voti

[2] Re: tensione di uscita di un alternatore per turbina eolica

Messaggioda Foto Utenteflori2 » 24 lug 2013, 16:30

690 = 400*√3
Avatar utente
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 928
Iscritto il: 10 ott 2006, 11:36

0
voti

[3] Re: tensione di uscita di un alternatore per turbina eolica

Messaggioda Foto Utenterobertotegas » 24 lug 2013, 16:38

si d'accordo, ma perché la stellata è proprio pari a 400 V? O analogamente perché la concatenata è proprio pari a 690 V? Mi interessa sapere perché in genere le DFIG hanno questi valori particolari e non altri.
Avatar utente
Foto Utenterobertotegas
3 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 19 lug 2013, 17:31

0
voti

[4] Re: tensione di uscita di un alternatore per turbina eolica

Messaggioda Foto Utenteflori2 » 24 lug 2013, 16:45

Più è alta la tensione è più è bassa la corrente e dissipi meno calore. perché 400V? perché sono motori asincroni da 400V. A 690V erogano la stessa corrente collegati diversamente. Il generatore non può erogare più corrente di quello che assorbe il motore, gli avvolgimenti quelli sono.
Avatar utente
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 928
Iscritto il: 10 ott 2006, 11:36

0
voti

[5] Re: tensione di uscita di un alternatore per turbina eolica

Messaggioda Foto Utenterobertotegas » 24 lug 2013, 17:19

provo a spiegare meglio la mia domanda: perché al variare della potenza delle turbine sino a 3 MW molti alternatori hanno tensione concatenata di uscita proprio a 690 V? E come mai tale tensione non varia col variare della potenza della turbina considerata? Perché ad esempio non si usano alternatori con tensioni di uscita maggiori?
Avatar utente
Foto Utenterobertotegas
3 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 19 lug 2013, 17:31

2
voti

[6] Re: Tensione di uscita di un alternatore per turbina eolica

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 27 lug 2013, 22:53

robertotegas,
nelle macchine DFIM il rotore viene alimentato a frequenza variabile mediante un inverter. E' conveniente usare un inverter standard, quelli a tensione maggiore in commercio normalmente arrivano a 690 VAC. Tieni presente che ci sono le spazzole, non e' conveniente salire troppo di tensione.
Si potrebbe anche fare una macchina mista, a 690 VAC sul rotore e a media tensione sullo statore, ma questo comporterebbe l'installazione di un trasformatore sulla navicella per una potenza pari a circa un terzo della potenza nominale della macchina. Questo farebbe aumentare il peso in alto, quindi si preferisce lasciare la macchina a 690 VAC e aggiungere un trasformatore alla base.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4178
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

0
voti

[7] Re: Tensione di uscita di un alternatore per turbina eolica

Messaggioda Foto Utenteflori2 » 29 lug 2013, 9:32

Scusate, ma sono generatori asincroni con le spazzole? No a gabbia?
Avatar utente
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 928
Iscritto il: 10 ott 2006, 11:36

0
voti

[8] Re: Tensione di uscita di un alternatore per turbina eolica

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 29 lug 2013, 12:40

fiori2,
sono macchine a rotore avvolto, alimentate da spazzole e anelli.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4178
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

0
voti

[9] Re: Tensione di uscita di un alternatore per turbina eolica

Messaggioda Foto Utenterobertotegas » 6 set 2013, 18:20

grazie mario, mi sei stato di aiuto.