Salve,
a casa di mia zia l'elettricista ha installato in un gazebo posto all'esterno, una lampada, di quelle normali, attraverso un cavo volante (cdi quelli usati tipo per le prolunghe).
La lampada non è di alcun grado IP particolare, il cavo ha una giunzione sotto il gazebo, ed il gazebo non è collegato a terra.
Devo collegare la carcassa metallica del gazebo a terra, giusto?
dovrei cambiare anche la lampada?
Quale mi consigliate di usare?
Gazebo esterno e lampada
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Non ho capito granché. Se ritieni che il lavoro sia stato mal fatto, perché non ne discuti direttamente con l'elettricista?
PS: A terra si collegano solo le masse e le masse estranee, se il tuo gazzebbo è una delle due, va messo a terra, altrimenti tale collegamento è inutile se non addirittura controproducente.
PPS: A proposito del cavo esterno che alimenta la lampada, bisognerebbe capire se parliamo di posa fissa (duratura) o posa mobile (saltuaria). Soprattutto dovresti darci la denominazione esatta del tipo di cavo impiegato.
Saluti
PS: A terra si collegano solo le masse e le masse estranee, se il tuo gazzebbo è una delle due, va messo a terra, altrimenti tale collegamento è inutile se non addirittura controproducente.
PPS: A proposito del cavo esterno che alimenta la lampada, bisognerebbe capire se parliamo di posa fissa (duratura) o posa mobile (saltuaria). Soprattutto dovresti darci la denominazione esatta del tipo di cavo impiegato.
Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Quoto Attilio.
Direi che qualche foto o dato in più non fanno male.
Direi che qualche foto o dato in più non fanno male.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Non ho modo di fotografare il gazebo.
Il gazebo è in ferro.
Il cavo che collega la lampada alla presa è un cavo multipolare con guaina in PVC.
Il cavo non è posato in canalina.
La posa è fissa, quindi anche se piove rimane collegato.
Per determinare la resistenza verso terra e vedere se è una massa o massa estranea come posso farlo? Ho un tester.
Il gazebo è in ferro.
Il cavo che collega la lampada alla presa è un cavo multipolare con guaina in PVC.
Il cavo non è posato in canalina.
La posa è fissa, quindi anche se piove rimane collegato.
Per determinare la resistenza verso terra e vedere se è una massa o massa estranea come posso farlo? Ho un tester.
0
voti
Se il cavo ha la guaina in PVC non va bene per la posa esterna.
Sicuro non sia in gomma?
Sicuro non sia in gomma?
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Penso che possa essere paragonato ad un ponteggio (gazebo) dove vengono utilizzati dei sollevatori(lampadina) .
IN questo caso il ponteggio non è quasi mai una massa estranea a meno di calcoli di verifica .
Sbaglio?
IN questo caso il ponteggio non è quasi mai una massa estranea a meno di calcoli di verifica .
Sbaglio?

0
voti
Io penso bisogni misurare la resistenza verso terra e verificarne la misura. Se supera i 1 kohm la si lascia non collegata altrimenti va collegata.
0
voti
Se l'impianto fatto è tutto in classe II cosa lo colleghi a terra a fare?
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
4
voti
Se:
- il cavo è con guaina e idoneo alla posa esterna (per es. FG70R, H07RN-F);
- la giunzione è stata fatta all'interno di una scatola di derivazione a doppio isolamento;
- se il tratto terminale che esce dalla scatola di derivazione e finisce sul portalampade è con guaina e idoneo alla posa esterna (vedi sopra);
il gazebo NON è una massa e non si collega a terra.
Se:
- il gazebo metallico presenta una resistenza di terra inferiore a 1.000 ohm
è una massa estranea, ma non c'è alcun obbligo normativo di collegarla a terra, la CEI 64-8 lo richiede solo in luoghi particolari (cantieri edili, piscine, ecc.).
- il cavo è con guaina e idoneo alla posa esterna (per es. FG70R, H07RN-F);
- la giunzione è stata fatta all'interno di una scatola di derivazione a doppio isolamento;
- se il tratto terminale che esce dalla scatola di derivazione e finisce sul portalampade è con guaina e idoneo alla posa esterna (vedi sopra);
il gazebo NON è una massa e non si collega a terra.
Se:
- il gazebo metallico presenta una resistenza di terra inferiore a 1.000 ohm
è una massa estranea, ma non c'è alcun obbligo normativo di collegarla a terra, la CEI 64-8 lo richiede solo in luoghi particolari (cantieri edili, piscine, ecc.).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
La giunzione non è realizzata in una cassetta di derivazione.
Pertanto è da considerarsi una massa, e dovrà essere collegata a terra?
Pertanto è da considerarsi una massa, e dovrà essere collegata a terra?
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 156 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)