[1] Protezione dai fulmini

Messaggioda Foto Utentemirkino91 » 29 lug 2013, 19:50

Buongiorno a tutti,
ho un problema con una baita in montagna. Siccome capitano spesso fulmini e questi bruciano in continuazione la scheda elettronica della caldaia, pensavo di mettere uno scaricatore di sovratensione all'interno del centralino, e un differenziale puro da 0,01A per proteggere la caldaia.
Secondo voi si può mettere una protezione differenziale avendo già lo scaricatore? O basta solo il differenziale?

Poi un elettricista mi ha preparato un filtro fatto a mano con condensatori e componenti vari che dovrei collegare vicino all'alimentazione della caldaia,quindi sul tasto on/off ma non so se metterlo in serie o parallelo.
Potete darmi delle delucidazioni?

Ringrazio anticipatamente chiunque vorrà aiutarmi.
Avatar utente
Foto Utentemirkino91
3 2
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 16 apr 2012, 19:05

0
voti

[2] Re: Protezione dai fulmini

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 30 lug 2013, 9:01

mirkino91 ha scritto:Buongiorno a tutti,
ho un problema con una baita in montagna. Siccome capitano spesso fulmini e questi bruciano in continuazione la scheda elettronica della caldaia, pensavo di mettere uno scaricatore di sovratensione all'interno del centralino, e un differenziale puro da 0,01A per proteggere la caldaia.
Secondo voi si può mettere una protezione differenziale avendo già lo scaricatore? O basta solo il differenziale?

Poi un elettricista mi ha preparato un filtro fatto a mano con condensatori e componenti vari che dovrei collegare vicino all'alimentazione della caldaia,quindi sul tasto on/off ma non so se metterlo in serie o parallelo.
Potete darmi delle delucidazioni?

Ringrazio anticipatamente chiunque vorrà aiutarmi.

Inserisci gli scaricatori in ingresso sull'alimentazione collegandoli tra fase e terra.
Inserisci una VDR in ingresso alimentazione scheda caldaia.
poi inserisci il filtro che ti propone l'elettricista.
Fai in modo che la resistenza di terra del tuo impianto sia la più bassa possibile e che dove inserisci le protezioni contro le sovratensioni il percorso del conduttore di protezione sia il più breve possibile e senza curve.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Avatar utente
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 6 feb 2007, 21:11
Località: Roma

0
voti

[3] Re: Protezione dai fulmini

Messaggioda Foto Utenterosino » 30 lug 2013, 9:11

mirkino91 ha scritto:...
Secondo voi si può mettere una protezione differenziale avendo già lo scaricatore? O basta solo il differenziale?
...


Non l'ho capita... comunque si, puoi mettere il differenziale, anche se il 10mA lo sconsiglio a priori.
Devi comunque verificarne la compatibilità con il produttore dello scaricatore (connessione tipo B e tipo C).
Vedi punto 534.2 CEI 64-8

Comunque nella tua situazione dovresti lavorare almeno con un classe II se non I per poi passare al classe III prima dell'apparecchio da proteggere.

Sul tipo di collegamento di uno scaricatore "artigianale" non saprei dirti molto.
I classe III solitamente sono collegati tra fase e neutro.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[4] Re: Protezione dai fulmini

Messaggioda Foto Utenterosino » 30 lug 2013, 10:53

P.S.
Attenzione alla massima distanza protetta dagli scaricatori che installi in quadro e quello di classe III in prossimità della caldaia
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[5] Re: Protezione dai fulmini

Messaggioda Foto Utentemirkino91 » 30 lug 2013, 18:16

Vi ringrazio a tutti.

L'argomento è un po complesso... Romeo, scusa l'ignoranza ma cosa è la VDR? E il piccolo filtro fatto a mano va collegato in serie o parallelo?

Grazie mille
Avatar utente
Foto Utentemirkino91
3 2
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 16 apr 2012, 19:05

0
voti

[6] Re: Protezione dai fulmini

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 30 lug 2013, 23:05

mirkino91 ha scritto:Vi ringrazio a tutti.

L'argomento è un po complesso... Romeo, scusa l'ignoranza ma cosa è la VDR? E il piccolo filtro fatto a mano va collegato in serie o parallelo?

Grazie mille

La VDR è un varistore cioè una resistenza non lineare che varia al variare della tensione ai suoi capi.
Questo dispositivo appena la tensione è prossima alla tensione di innesco, varia la sua resistenza in modo che la tensione ai suoi capi rimane costante al variare della tensione.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Avatar utente
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 6 feb 2007, 21:11
Località: Roma

0
voti

[7] Re: Protezione dai fulmini

Messaggioda Foto Utente6367 » 30 lug 2013, 23:12

Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[8] Re: Protezione dai fulmini

Messaggioda Foto Utentemirkino91 » 31 lug 2013, 0:38

Romeo sei stato chiarissimo.
6367 l'articolo è molto semplice e intuitivo.

Ringrazio tutti per avermi aiutato :)