attilio » 5 ago 2013, 15:32
Ciao,
in realtà sulla targhetta vedo i normali valori di 220/380 V (dopo l'adeguamento delle tensioni normalizzate oggi i motori riportano il valore 230/400 V).
In ogni caso i collegamenti a stella o a triangolo si riferiscono sempre ad un' alimentazione trifase.
marco_ok ha scritto:si cambia il collegamento ai morsetti facendolo a triangolo e basta, oppure anche se espressamente scritto sui dati di targa che è possibile alimentarlo a 220 V occorre aggiungere la batteria di condensatori?
Se hai disponibile una terna con tensione concatenata di 230 V, basta collegare il motore a triangolo.
Se invece hai una fornitura di tipo monofase (fase/neutro = 230 V), allora ti serve il condensatore.
In questo caso però, considera che perdi circa il 50% di coppia e potenza rispetto ai valori nominali del motore.