Buongiorno,
Mi hanno chiamato per la progettazione elettrica per un B&B da 24 posti letto ma a lavori edili avanzati. (bagno gia' piastrellato)
Nel sopralluoho mi sono accorto che la scatola portafrutti ( che dovrebbe contenere la presa per il phon e l'interruttore luci della specchiera) posta accanto al lavabo ma nella zona 2 della del piatto doccia (praticamete adiacente al piatto doccia).
sappiamo che e' vietato dalla 64-8.
Mi servirebbe un consiglio per by-passare il problema?
grazie
Presa e pulsante in zona 2 bagno
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
In poche parole la scatola portafrutti non è utilizzabile perché è posta vicino alla doccia ed al lavabo giusto?

Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
Martin Luther King
-

thunderbolt128
1.640 1 8 13 - Expert

- Messaggi: 721
- Iscritto il: 4 set 2012, 13:57
0
voti
thunderbolt128 ha scritto:In poche parole la scatola portafrutti non è utilizzabile perché è posta vicino alla doccia ed al lavabo giusto?
Si
in pratica la doccia e il lavabo sono uno accanto all'altro (distandi 20cm) nel mezzo c'e' la scatola porta frutti.
che faccio??
-

studiocampo
20 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 355
- Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22
1
voti
Comando per la luce della specchiare attraverso circuito SELV con trasformatore fuori dalle zone 0,1,2
Presa con trasformatore di isolamento integrato (vado a memoria, mi sembra siano intorno ai 20VA.. va bene giusto per un rasoio, il phon non lo puoi collegare)
Idea: valutare se esiste un box per la doccia con protezione equivalente ad una parete
. (in modo da evitare di avere una zona 2). Il lavabo non è un problema.
Presa con trasformatore di isolamento integrato (vado a memoria, mi sembra siano intorno ai 20VA.. va bene giusto per un rasoio, il phon non lo puoi collegare)
Idea: valutare se esiste un box per la doccia con protezione equivalente ad una parete
in /dev/null no one can hear you scream
0
voti
angus ha scritto:Idea: valutare se esiste un box per la doccia con protezione equivalente ad una parete. (in modo da evitare di avere una zona 2). Il lavabo non è un problema.
cioe' poteri provare a far mettere un box doccia con una parete fissa nel lato adiacente al lavabo?
come nell Fig. 701.1.d (doccia con parete fissa) - del paragrafo 701.753 Sistemi elettrici di riscaldamento a pavimento
-

studiocampo
20 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 355
- Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22
0
voti
Concordo con quello che dice
angus, anche se la presa con trasformatore di isolamento integrato mi lascia un po' in dubbio, in un bagno si dovrebbero poter collegare carichi pesanti, come un phon o una stufa elettrica..

Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
Martin Luther King
-

thunderbolt128
1.640 1 8 13 - Expert

- Messaggi: 721
- Iscritto il: 4 set 2012, 13:57
1
voti
Eh.. li collegheranno in un'altra presa, se esistente.
Quel tipo di prese, sono l'unica eccezione ammessa dalla norma.
Quel tipo di prese, sono l'unica eccezione ammessa dalla norma.
prese a spina, alimentate da trasformatori di isolamento di Classe II di bassa potenza
incorporati nelle stesse prese a spina, previste per alimentare rasoi elettrici.
in /dev/null no one can hear you scream
0
voti
Oppure troveremo un asciugacapelli da 20w

Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
Martin Luther King
-

thunderbolt128
1.640 1 8 13 - Expert

- Messaggi: 721
- Iscritto il: 4 set 2012, 13:57
0
voti
Pero' il problema al committente rimane.
.............Povero muratore.....
.............Povero muratore.....
-

studiocampo
20 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 355
- Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)