[21] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg

Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 13 ago 2013, 12:47

Ciao Marco!
Grazie per avermi risposto.
Perché dici che il guasto mi si verifica in MT?
Vuoi per caso dire che un guasto che si verifica in MT genera comunque una Icc nel punto di consegna maggiore di quella che genererebbe un corto circuito nel lato bassa?
Avatar utente
Foto UtenteLuigiP
5 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 30 lug 2012, 15:21

0
voti

[22] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg

Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 13 ago 2013, 15:08

LuigiP salve
il guasto si può verificare in qualsiasi punto dell'impianto, nel tuo caso specifico il distributore è interessato a conoscere di quanto si innalza la Icc nel punto di consegna MT.
Per tutti gli altri casi va fatta una valutazione puntuale considerando quanto già ti è stato detto nei precedenti post.
Comunque tieni conto che a parità di potenza di corto circuito, Il valore amperometrico è maggiore in BT.
saluti
Marco62
Avatar utente
Foto UtenteMarco62
230 1 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 284
Iscritto il: 1 mar 2008, 17:25

0
voti

[23] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg

Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 13 ago 2013, 16:29

Marco scusami ma non capisco.
Alla voce "Contributo dell'impianto alla Corrente di Corto Circuito (A)" cosa devo mettere?
L'impianto è composto da un generatore asincrono da 390 kW e trafo (2000/400V) da 400 kVA Vcc%= 5% a 120°C.
Come lo valuto questo benedetto contributo?
Grazie mille ancora.
Avatar utente
Foto UtenteLuigiP
5 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 30 lug 2012, 15:21

0
voti

[24] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg

Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 13 ago 2013, 21:20

LuigiP
Visto che le informazioni che ti sono state fornite permettono di definire il dato che ti occorre, prima di proseguire la discussione vorrei capire il tuo ruolo nel contesto di questa connessione attiva.
Saluti
Marco62
Avatar utente
Foto UtenteMarco62
230 1 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 284
Iscritto il: 1 mar 2008, 17:25

0
voti

[25] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg

Messaggioda Foto Utenteadmin » 14 ago 2013, 0:31

LuigiP ha scritto:Come lo valuto questo benedetto contributo?

Nota la potenza di cortocircuito del trasformatore elevatore S_{ccT}, calcolabile essendo nota la v_{cc}\%e quella del generatore asincrono S_{ccM}, che può essere posta pari a quattro volte la sua potenza nominale, la potenza di cortocircuito all'uscita del trasformatore dovuta al generatore asincrono è S_{cc}=\frac{1}{\frac{1}{S_{ccT}}+\frac{1}{S_{ccM}}} che, divisa per\sqrt{3}U essendo U la tensione considerata, fornisce la I_{cc} richiesta
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11950
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[26] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg

Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 14 ago 2013, 9:20

Marco62 ha scritto:LuigiP
Visto che le informazioni che ti sono state fornite permettono di definire il dato che ti occorre, prima di proseguire la discussione vorrei capire il tuo ruolo nel contesto di questa connessione attiva.
Saluti
Marco62


Marco, sono un progettista alle prime armi e ho molto da imparare, ed è per questo che mi sono iscritto a questo forum....
Saluti
Avatar utente
Foto UtenteLuigiP
5 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 30 lug 2012, 15:21

0
voti

[27] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg

Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 14 ago 2013, 10:24

admin ha scritto:Nota la potenza di cortocircuito del trasformatore elevatore S_{ccT}, calcolabile essendo nota la v_{cc}\%e quella del generatore asincrono [user]S_{ccM}[/user], che può essere posta pari a quattro volte la sua potenza nominale, la potenza di cortocircuito all'uscita del trasformatore dovuta al generatore asincrono è S_{cc}=\frac{1}{\frac{1}{S_{ccT}}+\frac{1}{S_{ccM}}} che, divisa per\sqrt{3}U essendo U la tensione considerata, fornisce la I_{cc} richiesta


Quindi va bene il calcolo che avevo fatto in [3]?
Sbaglio se valuto direttamente le Icc del trafo e del gen senza passare dalla S ( penso sia la Pcc .
Grazie.
Ps. in questo caso il guasto lo sto supponendo nel punto di consegna? ( a valle del trasformatore)
Avatar utente
Foto UtenteLuigiP
5 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 30 lug 2012, 15:21

0
voti

[28] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg

Messaggioda Foto Utenteadmin » 14 ago 2013, 10:31

Sbagli nel senso che trovi un valore maggiore di quello effettivo.
Il cortocircuito lo devi suppore nel punto di consegna
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11950
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[29] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg

Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 14 ago 2013, 10:49

Admin ti ringrazio infinitamente. Ma svolgendo i calcoli mi viene un valore di Icc troppo basso.

Pcc(generatore)= 4 * 390 kW = 1560 kW

Pcc(trafo) = Vcc * In1 = 1200 * 14.43 = 17316 W

In1 = An/Vn1 = 500 kVA * (rad3* 20 kV ) =14.43

Vcc= 0.06* 20 kV = 1200 V

Pcc tot = 1/((1/1560000)+(1/17316) = 17125 W

Icc tot = 17125/radq3*20000 = 0,49 A

Quale macabro errore commetto?
Avatar utente
Foto UtenteLuigiP
5 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 30 lug 2012, 15:21

0
voti

[30] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg

Messaggioda Foto Utenteadmin » 14 ago 2013, 11:04

LuigiP ha scritto:[..]Quale macabro errore commetto?



Pcc(trafo) = Vcc * In1 = 1200 * 14.43 = 17316 W
:shock: