Ciao Marco!
Grazie per avermi risposto.
Perché dici che il guasto mi si verifica in MT?
Vuoi per caso dire che un guasto che si verifica in MT genera comunque una Icc nel punto di consegna maggiore di quella che genererebbe un corto circuito nel lato bassa?
Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di consegna
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
40 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
0
voti
LuigiP salve
il guasto si può verificare in qualsiasi punto dell'impianto, nel tuo caso specifico il distributore è interessato a conoscere di quanto si innalza la Icc nel punto di consegna MT.
Per tutti gli altri casi va fatta una valutazione puntuale considerando quanto già ti è stato detto nei precedenti post.
Comunque tieni conto che a parità di potenza di corto circuito, Il valore amperometrico è maggiore in BT.
saluti
Marco62
il guasto si può verificare in qualsiasi punto dell'impianto, nel tuo caso specifico il distributore è interessato a conoscere di quanto si innalza la Icc nel punto di consegna MT.
Per tutti gli altri casi va fatta una valutazione puntuale considerando quanto già ti è stato detto nei precedenti post.
Comunque tieni conto che a parità di potenza di corto circuito, Il valore amperometrico è maggiore in BT.
saluti
Marco62
0
voti
Marco scusami ma non capisco.
Alla voce "Contributo dell'impianto alla Corrente di Corto Circuito (A)" cosa devo mettere?
L'impianto è composto da un generatore asincrono da 390 kW e trafo (2000/400V) da 400 kVA Vcc%= 5% a 120°C.
Come lo valuto questo benedetto contributo?
Grazie mille ancora.
Alla voce "Contributo dell'impianto alla Corrente di Corto Circuito (A)" cosa devo mettere?
L'impianto è composto da un generatore asincrono da 390 kW e trafo (2000/400V) da 400 kVA Vcc%= 5% a 120°C.
Come lo valuto questo benedetto contributo?
Grazie mille ancora.
0
voti
LuigiP
Visto che le informazioni che ti sono state fornite permettono di definire il dato che ti occorre, prima di proseguire la discussione vorrei capire il tuo ruolo nel contesto di questa connessione attiva.
Saluti
Marco62
Visto che le informazioni che ti sono state fornite permettono di definire il dato che ti occorre, prima di proseguire la discussione vorrei capire il tuo ruolo nel contesto di questa connessione attiva.
Saluti
Marco62
0
voti
LuigiP ha scritto:Come lo valuto questo benedetto contributo?
Nota la potenza di cortocircuito del trasformatore elevatore
, calcolabile essendo nota la
e quella del generatore asincrono
, che può essere posta pari a quattro volte la sua potenza nominale, la potenza di cortocircuito all'uscita del trasformatore dovuta al generatore asincrono è
che, divisa per
essendo U la tensione considerata, fornisce la
richiesta0
voti
Marco62 ha scritto:LuigiP
Visto che le informazioni che ti sono state fornite permettono di definire il dato che ti occorre, prima di proseguire la discussione vorrei capire il tuo ruolo nel contesto di questa connessione attiva.
Saluti
Marco62
Marco, sono un progettista alle prime armi e ho molto da imparare, ed è per questo che mi sono iscritto a questo forum....
Saluti
0
voti
admin ha scritto:Nota la potenza di cortocircuito del trasformatore elevatore, calcolabile essendo nota la
e quella del generatore asincrono [user]S_{ccM}[/user], che può essere posta pari a quattro volte la sua potenza nominale, la potenza di cortocircuito all'uscita del trasformatore dovuta al generatore asincrono è
che, divisa per
essendo U la tensione considerata, fornisce la
richiesta
Quindi va bene il calcolo che avevo fatto in [3]?
Sbaglio se valuto direttamente le Icc del trafo e del gen senza passare dalla S ( penso sia la Pcc .
Grazie.
Ps. in questo caso il guasto lo sto supponendo nel punto di consegna? ( a valle del trasformatore)
0
voti
Admin ti ringrazio infinitamente. Ma svolgendo i calcoli mi viene un valore di Icc troppo basso.
Pcc(generatore)= 4 * 390 kW = 1560 kW
Pcc(trafo) = Vcc * In1 = 1200 * 14.43 = 17316 W
In1 = An/Vn1 = 500 kVA * (rad3* 20 kV ) =14.43
Vcc= 0.06* 20 kV = 1200 V
Pcc tot = 1/((1/1560000)+(1/17316) = 17125 W
Icc tot = 17125/radq3*20000 = 0,49 A
Quale macabro errore commetto?
Pcc(generatore)= 4 * 390 kW = 1560 kW
Pcc(trafo) = Vcc * In1 = 1200 * 14.43 = 17316 W
In1 = An/Vn1 = 500 kVA * (rad3* 20 kV ) =14.43
Vcc= 0.06* 20 kV = 1200 V
Pcc tot = 1/((1/1560000)+(1/17316) = 17125 W
Icc tot = 17125/radq3*20000 = 0,49 A
Quale macabro errore commetto?
40 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)