Salve a tutti... mi iscrivo in questo forum per via di un problema a me sconosciuto!!!!
spero di trovare la soluzione insieme a voi...
Allora, ho fatto un impianto elettrico e come sempre ho rispettato la sezione dei fili utilizzando in questo caso fili da 2,5 per la linea prese e da 1,5 per le lampade!!
l'impianto mi serve per illuminare una copertura esterna tipo veranda.
prendo la linea da una presa, da li porto tre fili( fase-neutro-terra) a una scattola sotto la veranda e da li salgo e metto una presa(il tutto con fili da 2,5)
poi dalla presa prendo una fase , la interrompo con un interruttore poi vado alla lampada e torno con il neutro(fili da 1,5), e poi collego un'alra lampada in parallelo a questa...
adesso secondo me dovrebbe essere tutto giusto, ma nasce il seguente problema:
-la presa funziona correttamente!!
- le lampadine(al neon) si accendono e dopo pochi secondi si spengono senza staccare nulla per riaccenderle bisogna abbassare linterrutore e rialzarlo ma le lampade non stanno accese...
cosa può essere ??? ho pensato a un abbassamento di tensione ma il fatto che uno smeriglio resti attaccato alla presa per molto tempo senza staccarsi mi fa allontanare da questa idea.....
ho provato anche a staccare una lampadina ma anche con una sola lampadina succede la stessa cosa
vi dico che non ho avuto il tempo d eseguire altre prove ancora....
grazie in anticipo e spero di essere stato chiaro.
IMPIANTO CON SORPRESA!!HELP
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
hanno letto il mio post in 14 e nessuno mi ha risposto.. ho per caso scritto male io ??
oppure è una situazione sconosciuta anche a voi?
oppure è una situazione sconosciuta anche a voi?
0
voti
Se avevi più tempo probabilmente avresti scopreto che la plafoniera ha problemi di "sarter" o "neon vecchi" sempre che la presa funzioni correttamente.
Ghino di Tacco
Ghino di Tacco
-

Ghino di Tacco
0 1 - Messaggi: 18
- Iscritto il: 8 dic 2007, 12:34
0
voti
.. allora ho risolto il problema mettendo una lampadina a incandescenza normale...
quindi presumo che fotte tutto un problema di circuito elettronico della lampada
quindi presumo che fotte tutto un problema di circuito elettronico della lampada
0
voti
devo essermi spiegato male..
erano dei semplici portalampade con lampadine normali a risparmio energetico...
non so ho pensato che le lampadine potessero avevere qualche protezione interna loro...
appena possibile posterò la foto delle lampadine
erano dei semplici portalampade con lampadine normali a risparmio energetico...
non so ho pensato che le lampadine potessero avevere qualche protezione interna loro...
appena possibile posterò la foto delle lampadine
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 186 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)