Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 14 ago 2013, 11:15

Immaginavo...
Ma come valuto la Pcc dalla Vcc%??

Se conoscessi la Pcc% potrei valutarla come (Pcc%*An)/100 o ppure Pcc= Rcc * In1 (al quadrato).

Come faccio? :cry: :oops: :cry:
Avatar utente
Foto UtenteLuigiP
5 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 30 lug 2012, 15:21

0
voti

[32] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg

Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 14 ago 2013, 11:24

oppure dovrei conoscere il cosfcc...
Avatar utente
Foto UtenteLuigiP
5 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 30 lug 2012, 15:21

0
voti

[33] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg

Messaggioda Foto Utenteadmin » 14 ago 2013, 11:28

La P_{cc}\% non c'entra :!: E nemmeno il \cos \varphi_{cc}. Quella serve per calcolare le perdite nel rame, quindi la resistenza degli avvolgimenti!
Ma sei un progettista senza alcun testo serio di macchine ed impianti?
Un progettista moderno, che funziona solo via internet se trova qualcuno che gli dice che formule usare nella speranza che indovini lo schema che nemmeno disegni?
S_{ccT}=100\frac {S_n}{v_{cc}\%}
PS: Quindici giorni dovrebbe essere un tempo sufficiente per un progettista per scoprirla da qualche parte :-|
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11953
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[34] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg

Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 14 ago 2013, 12:12

La Scc(tr) è la Pcc della prova in corto circuito o è un'altra cosa?...

Ho comunque fatto il calcolo e mi viene un valore di 38 A. Non è troppo piccolo?
Avatar utente
Foto UtenteLuigiP
5 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 30 lug 2012, 15:21

0
voti

[35] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 14 ago 2013, 12:29

ho letto velocemente la discussione e mi sembra di capire che non sei molto ferrato in materia, scusa ma la cosa per te piu semplice mi pare quella di chiedere quel dato all'ufficio tecnico del costruttore del generatore, penso che piu o meno il contributo alla corrente di corto circuito del tuo generatore sarà magari 4 o 5 volte la sua corrente nominale (che riportato al primario darà un valore di 50/60ampere) , ma sono certo che il costruttore del generatore saprà essere preciso al riguardo
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[36] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg

Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 14 ago 2013, 12:37

Grazie Massimo, ma c'è di mezzo anche un trasformatore...
Avatar utente
Foto UtenteLuigiP
5 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 30 lug 2012, 15:21

0
voti

[37] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg

Messaggioda Foto Utenteadmin » 14 ago 2013, 13:21

La Scc(tr) è la Pcc della prova in corto circuito o è un'altra cosa?

E' tutta un'altra cosa
Ho comunque fatto il calcolo e mi viene un valore di 38 A. Non è troppo piccolo?

No, se i dati sono quelli.

Il trasformatore è un'impedenza serie che abbassa la corrente di cortocircuito del generatore
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11953
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[38] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg

Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 14 ago 2013, 14:21

Image5.jpg
Image5.jpg (41.74 KiB) Osservato 3748 volte
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 14 ago 2013, 14:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridimensionata immagine
Avatar utente
Foto UtenteLuigiP
5 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 30 lug 2012, 15:21

0
voti

[39] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 14 ago 2013, 16:06

comunque è valore nell'ordine di qualche decina di ampere, se vuoi essere preciso chiedi al costruttore e tieni conto anche dell'impedenza del trafo, ma in media sarà appunto un valore molto piccolo . La corrente di corto del generatore puo avere un significato lato bassa per il potere di interruzione degli interruttori ma per la media servirà solo per compilare un simil regolamento di esercizio e non penso che abbia importanza che sia esatta all'ampere
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[40] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg

Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 14 ago 2013, 16:13

MASSIMO-G ha scritto:comunque è valore nell'ordine di qualche decina di ampere, se vuoi essere preciso chiedi al costruttore e tieni conto anche dell'impedenza del trafo, ma in media sarà appunto un valore molto piccolo . La corrente di corto del generatore puo avere un significato lato bassa per il potere di interruzione degli interruttori ma per la media servirà solo per compilare un simil regolamento di esercizio e non penso che abbia importanza che sia esatta all'ampere


Grazie mille ancora MAXIMO !!!
Avatar utente
Foto UtenteLuigiP
5 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 30 lug 2012, 15:21