[11] Re: Invertire fase e neutro cancello automatico

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 18 ago 2013, 15:23

Soltec ha scritto:
Se inverti....
Nel caso del cancello elettrico non vedo motivo di malfunzionamento in caso di inversione.


Alcune schede di cancelli elettrici, hanno in morsettiera l'alimentazione distinta L1- L2, altre hanno T- L1- N
è d'obbligo rispettare i collegamenti che ogni scheda elettronica riporta.



Giovenpluvio ha scritto:
In questi casi è anche bene verificare che l'impianto non sia ripartito e protetto con più relè differenziali separati.


Ho dei dubbi, che l'impianto sia protetto anche con un singolo relè differenziale.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[12] Re: Invertire fase e neutro cancello automatico

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 18 ago 2013, 22:52

#-o oibò trovo che Foto UtenteGiovepluvio abbia dato la risposta più sensata in relazione alla domanda...
Se prendo un neutro "in prestito" da non so dove e "per puro caso" è sotto un differenziale differente alla linea di arrivo della fase tutte le altre teorie vanno a farsi benedire.
Classico caso di promiscuità del neutro che danna gli installatori di impianti in fase di collaudo.
Poi tutto il resto viene dopo. O_/
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[13] Re: Invertire fase e neutro cancello automatico

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 19 ago 2013, 15:17

sempre in relazione al tema vorrei chiedervi un'altra cosa: cosa significa se misuro col tester una tensione tra una fase ed un altro cavo e leggo qualcosa come 150 V?
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

0
voti

[14] Re: Invertire fase e neutro cancello automatico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 19 ago 2013, 15:22

alessandro87 ha scritto:cosa significa se misuro col tester una tensione tra una fase ed un altro cavo e leggo qualcosa come 150 V?


Precisa meglio di che cavo si tratta. Le spiegazioni possono essere molte. Compresa quella ovvia... :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[15] Re: Invertire fase e neutro cancello automatico

Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 19 ago 2013, 15:45

alessandro87 ha scritto:sempre in relazione al tema vorrei chiedervi un'altra cosa: cosa significa se misuro col tester una tensione tra una fase ed un altro cavo e leggo qualcosa come 150 V?


Qui ci vuole la palla di vetro amico mio..... :mrgreen:
comunque nell'ipotesi piu' remota potrebbe trattarsi anche di un cavo di messa a terra con chissa' quale resistivita'..
Dico potrebbe..metto il condizionale......... :-M
Avatar utente
Foto Utentestefanob70
14,1k 5 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3190
Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
Località: Roma

0
voti

[16] Re: Invertire fase e neutro cancello automatico

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 19 ago 2013, 15:52

Ecco uno schema (NB i fili che fanno capo alla giunzione in A sono rossi, mentre il giallo in realtà è un gialloverde, purtroppo ho un problema con fidocad...)

Parallelamente a tale circuito esiste una linea luci di cui ho rappresentato solo il conduttore di fase (aux).

Ho scollegato le giunzioni A e B, rimettendo insieme i rossi e i neri del cancello e delle prese, e con il tester ho rilevato i seguenti valori:

- ddp fase aux - nero cancello/presa = circa 230 V
- ddp fase aux - rosso cancello/presa = circa 230 V
- ddp fase aux - rosso = 153 V
- ddp fase aux - gialloverde = 153 V

Successivamente abbiamo (tempo addietro) fatto la seguente prova: servendosi di una prolunga e scollegando le giunzioni A e B, abbiamo dato tensione alla presa e al cancello in maniera tale che la fase fosse il rosso e il neutro nero: la presa, il cancello e i pulsanti di apertura funzionavano correttamente.

Alla luce di tutto ciò non riesco assolutamente a spiegarmi i valori che ho riportato sopra...
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

0
voti

[17] Re: Invertire fase e neutro cancello automatico

Messaggioda Foto Utenteangus » 19 ago 2013, 16:02

Io capisco la buona volontà e la voglia di "accontentare" il cliente senza fare lavori evitabili.
Ma qui, quello che si DEVE fare è portare una linea nuova, partendo da un quadro di distribuzione o al massimo da una scatola di derivazione, per alimentare il cancello (ed eventualmente la presa).
La linea ovviamente deve essere di adeguata sezione, il cavo deve essere adatto per l'ambiente in cui andrà posato e tutta la conduttura deve essere protetta di conseguenza.

Tutto il resto, prove, provette, misure, dubbi, ecc... lasciano il tempo che trovano.
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[18] Re: Invertire fase e neutro cancello automatico

Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 19 ago 2013, 16:07

Concordo con Angus,rischi di perdere piu' tempo che impiegheresti nel rifare una nuova linea.
Le misure avrebbero senso,se si trattasse di un impianto a regola d'arte...
Avatar utente
Foto Utentestefanob70
14,1k 5 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3190
Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
Località: Roma

0
voti

[19] Re: Invertire fase e neutro cancello automatico

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 19 ago 2013, 16:15

certo, capisco perfettamente, ma dal punto di vista puramente teorico quei valori che significato hanno?
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

0
voti

[20] Re: Invertire fase e neutro cancello automatico

Messaggioda Foto Utenteangus » 19 ago 2013, 16:18