Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Passerella asolata con coperchio

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Passerella asolata con coperchio

Messaggioda Foto Utentep.errico » 20 ago 2013, 21:14

Buonasera,

nel cantiere che sto seguendo la ditta ha installato passerelle asolate con coperchio come sistema portacavi;

ora l'ingegnere della ditta sta sviluppando i calcoli con un programma per le sezioni dei cavi (non chiedetemi perché l'ha fatto a posteriori); è corretto se gli faccio inserire all'interno del programma come posa quella in canale metallico chiuso (CEI UNEL 35024-1 POSA 31) dato che la posa 13 (IN PASSARELLA) non riporta il coperchio;

in questi casi come vi regolate se avete un sistema portacavi costituito da passarella asolata con coperchio ?

ciao e grazie
Avatar utente
Foto Utentep.errico
10 3
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 14 feb 2008, 2:01

0
voti

[2] Re: Passerella asolata con coperchio

Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 21 ago 2013, 13:28

Va bene considerare canale metallico chiuso come tipo di posa, è a favore della sicurezza, quindi va bene. :ok:
Avatar utente
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 18 ott 2012, 17:11

0
voti

[3] Re: Passerella asolata con coperchio

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 21 ago 2013, 13:33

Concordo con Foto UtenteKOTOR89
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

1
voti

[4] Re: Passerella asolata con coperchio

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 ago 2013, 15:04

Singolare fare i calcoli dopo la posa, la progettazione questa sconosciuta... spero che sia una semplice verifica dei calcoli iniziali... Certamente sei a favore della sicurezza ma questo significa anche che non ottimizzi le portate dei cavi. Verificherei prima di tutto che la percentuale di asole sia oltre quella richiesta per considerarla passerella forata (mi pare > 30%), se inferiore non mi pongo nemmeno il problema: è un canale chiuso.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Passerella asolata con coperchio

Messaggioda Foto Utentep.errico » 21 ago 2013, 16:31

Si Mike le asole devono avere una percentuale di apertura del 30% e la passarella è di tipo D

Grazie della tua disponibilità
Avatar utente
Foto Utentep.errico
10 3
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 14 feb 2008, 2:01

0
voti

[6] Re: Passerella asolata con coperchio

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 29 ago 2013, 11:18

p.errico ha scritto:ora l'ingegnere della ditta sta sviluppando i calcoli con un programma per le sezioni dei cavi (non chiedetemi perché l'ha fatto a posteriori);

Noi invece lo sappiamo benissimo il motivo....
Ma dubitare è peccato, quindi:
Mike ha scritto:... spero che sia una semplice verifica dei calcoli iniziali...


:mrgreen:

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti