Messa a terra pali illuminazione pubblica
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
1
voti
Essendo un'area privata, solo quelle del buon senso e del progettista/DLL parte edilizia/viabilità/urbanistica.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:Non mi risultano distanze da recinzioni o elementi metallici, semmai i pali devono essere posizionati in modo tale da non interferire con la circolazione e non formare barriere architettoniche. Proteggere con barriere di sicurezza o distanziare i sostegni dalle strade a traffico motorizzato per garantire le condizioni di sicurezza stradale, distanze e modalità dipendono dal tipo di strada e dal traffico che la riguarda. La vecchia CEI 64-7 (abrogata) richiedeva delle distanze di 0,5 m dalle cordonate.
Ritorno alla carica
Secondo voi una recinzione metallica che dista una ventina di centimetri dai pali di illuminazione privati, ossia del parcheggio di un centro commerciale, con lampade in classe I va collegata a terra?
0
voti
Mike ha scritto:NO!
Grazie Mike...visto che la risposta è la tua non avrei problemi ad accettarla come teorema
Però sono curioso di sapere perché: la recinzione metallica è del centro commerciale, i pali di illuminazione sono del centro commerciale. Perché la recinzione non deve essere collegata a terra per ottenere l'equipotenzialità, visto che sia il palo che la recinzione sono a portata di mano?
Meglio: non dovrei verificare almeno che non si tratti di massa estranea? (resistenza verso terra inferiore a 1000 ohm)?
Grazie Mike...il confronto è sempre costruttivo!
1
voti
Anche se fosse una massa estranea, non hai nessun obbligo normativo a collegarla a terra e in ogni caso nessun vantaggio aggiuntivo ai fini della sicurezza.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:Anche se fosse una massa estranea, non hai nessun obbligo normativo a collegarla a terra e in ogni caso nessun vantaggio aggiuntivo ai fini della sicurezza.
Quand'è che c'è l'obbligo normativo?
1
voti
charman ha scritto:Quand'è che c'è l'obbligo normativo?
Quando sei in un luogo a maggior rischio elettrico:
- ambulatorio medico
- cantiere
- luoghi conduttori ristretti
- bagni (vasca/docce)
- piscine
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Bene Mike...quindi se in questi casi è necessario tale collegamento, significa che il fatto di effettuarlo comunque migliora la sicurezza anche se nel mio caso non è richiesto. Allora, perché non farlo?
Ultima modifica di
admin il 22 ago 2013, 17:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata inutile citazione integrale del messaggio che precede. Usare CITA con criterio
Motivazione: eliminata inutile citazione integrale del messaggio che precede. Usare CITA con criterio
1
voti
Che migliori la sicurezza è da dimostrare visto che la norma tecnica non lo richiede. In ogni caso puoi collegarlo a terra solo se hai il diretto controllo di tutta la recinzione altrimenti è addirittura pericoloso, su questo trovi un bel articolo su TNE 01/2005. Ovviamente se è una massa estranea (R <= 1000 Ohm).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:Che migliori la sicurezza è da dimostrare visto che la norma tecnica non lo richiede. In ogni caso puoi collegarlo a terra solo se hai il diretto controllo di tutta la recinzione altrimenti è addirittura pericoloso, su questo trovi un bel articolo su TNE 01/2005. Ovviamente se è una massa estranea (R <= 1000 Ohm).
Grazie Mike, ma allora perché se non migliora la sicurezza allora nel luoghi particolari è obbligatoria?
Cosa intendi per diretto controllo di tutta la recinzione?
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)