Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Messa a terra pali illuminazione pubblica

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[81] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 lug 2013, 14:28

Essendo un'area privata, solo quelle del buon senso e del progettista/DLL parte edilizia/viabilità/urbanistica.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[82] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentecharman » 21 ago 2013, 20:57

Mike ha scritto:Non mi risultano distanze da recinzioni o elementi metallici, semmai i pali devono essere posizionati in modo tale da non interferire con la circolazione e non formare barriere architettoniche. Proteggere con barriere di sicurezza o distanziare i sostegni dalle strade a traffico motorizzato per garantire le condizioni di sicurezza stradale, distanze e modalità dipendono dal tipo di strada e dal traffico che la riguarda. La vecchia CEI 64-7 (abrogata) richiedeva delle distanze di 0,5 m dalle cordonate.



Ritorno alla carica :-)
Secondo voi una recinzione metallica che dista una ventina di centimetri dai pali di illuminazione privati, ossia del parcheggio di un centro commerciale, con lampade in classe I va collegata a terra?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[83] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 ago 2013, 21:52

NO!
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[84] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentecharman » 22 ago 2013, 13:12

Mike ha scritto:NO!


Grazie Mike...visto che la risposta è la tua non avrei problemi ad accettarla come teorema :-) (ipse dixit).
Però sono curioso di sapere perché: la recinzione metallica è del centro commerciale, i pali di illuminazione sono del centro commerciale. Perché la recinzione non deve essere collegata a terra per ottenere l'equipotenzialità, visto che sia il palo che la recinzione sono a portata di mano?

Meglio: non dovrei verificare almeno che non si tratti di massa estranea? (resistenza verso terra inferiore a 1000 ohm)?

Grazie Mike...il confronto è sempre costruttivo!
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

1
voti

[85] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 ago 2013, 13:39

Anche se fosse una massa estranea, non hai nessun obbligo normativo a collegarla a terra e in ogni caso nessun vantaggio aggiuntivo ai fini della sicurezza.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[86] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentecharman » 22 ago 2013, 13:49

Mike ha scritto:Anche se fosse una massa estranea, non hai nessun obbligo normativo a collegarla a terra e in ogni caso nessun vantaggio aggiuntivo ai fini della sicurezza.


Quand'è che c'è l'obbligo normativo?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

1
voti

[87] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 ago 2013, 14:58

charman ha scritto:Quand'è che c'è l'obbligo normativo?


Quando sei in un luogo a maggior rischio elettrico:
- ambulatorio medico
- cantiere
- luoghi conduttori ristretti
- bagni (vasca/docce)
- piscine
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[88] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentecharman » 22 ago 2013, 15:41

Bene Mike...quindi se in questi casi è necessario tale collegamento, significa che il fatto di effettuarlo comunque migliora la sicurezza anche se nel mio caso non è richiesto. Allora, perché non farlo?
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 22 ago 2013, 17:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata inutile citazione integrale del messaggio che precede. Usare CITA con criterio
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

1
voti

[89] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 ago 2013, 17:00

Che migliori la sicurezza è da dimostrare visto che la norma tecnica non lo richiede. In ogni caso puoi collegarlo a terra solo se hai il diretto controllo di tutta la recinzione altrimenti è addirittura pericoloso, su questo trovi un bel articolo su TNE 01/2005. Ovviamente se è una massa estranea (R <= 1000 Ohm).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[90] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentecharman » 22 ago 2013, 18:23

Mike ha scritto:Che migliori la sicurezza è da dimostrare visto che la norma tecnica non lo richiede. In ogni caso puoi collegarlo a terra solo se hai il diretto controllo di tutta la recinzione altrimenti è addirittura pericoloso, su questo trovi un bel articolo su TNE 01/2005. Ovviamente se è una massa estranea (R <= 1000 Ohm).


Grazie Mike, ma allora perché se non migliora la sicurezza allora nel luoghi particolari è obbligatoria?
Cosa intendi per diretto controllo di tutta la recinzione?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti