Allora direi non vi siano problemi, basta sostituirlo con un interruttore analogo.
qual è la tua perplessità circa questo interruttore?
Magnetotermico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
[12] Re: Magnetotermico
JAndrea ha scritto:Allora direi non vi siano problemi, basta sostituirlo con un interruttore analogo.
qual è la tua perplessità circa questo interruttore?
era sul discorso della corrente nominale avevo dei dubbi se 16A o l'altro
0
voti
[13] Re: Magnetotermico
Quindi ricapitolando, dovrai montare un dispositivo di caratteristiche pari a quello guasto, quelle principali da considerare sono:
*Corrente nominale
*Caratteristica di intervento
*Potere di interruzione
*Corrente differenziale nominale Idn
*Numero di poli protetti o solamente sezionati
In ogni caso per non sbagliare porta con te il dispositivo guasto quando ti rechi dal rivenditore di materiale elettrico, saprà certamente fornirtene uno uguale.
*Corrente nominale
*Caratteristica di intervento
*Potere di interruzione
*Corrente differenziale nominale Idn
*Numero di poli protetti o solamente sezionati
In ogni caso per non sbagliare porta con te il dispositivo guasto quando ti rechi dal rivenditore di materiale elettrico, saprà certamente fornirtene uno uguale.
0
voti
[14] Re: Magnetotermico
JAndrea ha scritto:Quindi ricapitolando, dovrai montare un dispositivo di caratteristiche pari a quello guasto, quelle principali da considerare sono:
*Corrente nominale
*Caratteristica di intervento
*Potere di interruzione
*Corrente differenziale nominale Idn
*Numero di poli protetti o solamente sezionati
In ogni caso per non sbagliare porta con te il dispositivo guasto quando ti rechi dal rivenditore di materiale elettrico, saprà certamente fornirtene uno uguale.
mi spieghi queste due: * Caratteristica di intervento
*Potere di interruzione
0
voti
[15] Re: Magnetotermico
Il potere d' interruzione estremo (Icu) è il massimo valore della corrente di cortocircuito che il dispositivo è in grado di interrompere.
Per esempio, se il tuo dispositivo ha un potere di interruzione di 6000A, è garantito che, per correnti di cortocircuito non superiori a 6000A, lui riuscirà ad interromperle.
La caratteristica di intervento è specificata dalla lettera posta prima della corrente nominale del dispositivo, per esempio il tuo dispositivo probabilmente sarà un C16, dove alla lettera C corrisponde una determinata caratteristica tempo-corrente.
http://www.elektro.it/magnetotermico/ma ... co_02.html
Per esempio, se il tuo dispositivo ha un potere di interruzione di 6000A, è garantito che, per correnti di cortocircuito non superiori a 6000A, lui riuscirà ad interromperle.
La caratteristica di intervento è specificata dalla lettera posta prima della corrente nominale del dispositivo, per esempio il tuo dispositivo probabilmente sarà un C16, dove alla lettera C corrisponde una determinata caratteristica tempo-corrente.
http://www.elektro.it/magnetotermico/ma ... co_02.html
0
voti
[16] Re: Magnetotermico
JAndrea ha scritto:Il potere d' interruzione estremo (Icu) è il massimo valore della corrente di cortocircuito che il dispositivo è in grado di interrompere.
Per esempio, se il tuo dispositivo ha un potere di interruzione di 6000A, è garantito che, per correnti di cortocircuito non superiori a 6000A, lui riuscirà ad interromperle.
La caratteristica di intervento è specificata dalla lettera posta prima della corrente nominale del dispositivo, per esempio il tuo dispositivo probabilmente sarà un C16, dove alla lettera C corrisponde una determinata caratteristica tempo-corrente.
http://www.elektro.it/magnetotermico/ma ... co_02.html
grazie
0
voti
[17] Re: Magnetotermico
Se il magnetotermico fosse installato a valle di alimentatore, come si calcola la corrente di cortociruito presunta sul magnatotermico?
0
voti
[18] Re: Magnetotermico
Non si calcola, te la deve fornire il produttore dell'apparecchiatura. Le variabili sono troppe.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
[19] Re: Magnetotermico
grazie.!
E' indicato nel datasheet del costruttore? (quale potrebbe essere il nome del parametro?)
E' indicato nel datasheet del costruttore? (quale potrebbe essere il nome del parametro?)
0
voti
[20] Re: Magnetotermico
Non credo sia indicato nella documentazione standard. Dovresti provare ad interpellare direttamente il costruttore.
Di che potenza stiamo parlando per curiosità? Isolato oppure no?
Di che potenza stiamo parlando per curiosità? Isolato oppure no?
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)