Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Resistenza alla convezione termica

Caldaie, climatizzatori, isolamento termico, impianti di illuminazione e di insonorizzazione

Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra

0
voti

[1] Resistenza alla convezione termica

Messaggioda Foto UtenteDLz » 26 ago 2013, 19:16

Salve a tutti :D
Allora il mio dubbio è il seguente: la resistenza alla convezione termica, è data da

R= 1/h

o da

R= 1/hA

dove h= coefficiente di convezione o coefficiente di scambio termico e A=superficie di scambio termico.
Su internet ho trovato delle fonti che indicano la prima formula e delle altre che indicano la seconda. Il mio testo, definisce la resistenza termica alla convezione come 1/h però poi in un esercizio sulla convezione lungo pareti cilindirche, usa la forma 1/hA .
Può essere che per scambi con superfici finite si debba usare la forma 1/hA mentre per scambi con pareti indefinite, vada bene la formula 1/h ?
Grazie! O_/
Avatar utente
Foto UtenteDLz
60 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 81
Iscritto il: 7 ago 2013, 17:06

0
voti

[2] Re: Resistenza alla convezione termica

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 26 ago 2013, 19:30

Controllando le unità di misura delle due grandezze e la risposta verrà da sé.

N.B.
1/hA non va bene... manca qualche parentesi.
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.

Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
Avatar utente
Foto UtenteEdmondDantes
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 3619
Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
Località: Marsiglia

0
voti

[3] Re: Resistenza alla convezione termica

Messaggioda Foto UtenteDLz » 26 ago 2013, 19:37

Io so che le resistenze termiche si misurano in K/W o anche in (m^2)*(K/W) (Kelvin su Watt), e quindi? la risposta giusta sarebbe R=1/hA ma anche 1/h.

P.S.: dove mancherebbe la parentesi? ?%

EDIT: La formula per il calcolo del flusso termico è (nel caso di resistenze in serie):

q= (T' - T'')/R'+R''+....+Rn

eguagliando le unità di misura del flusso termico [ W/(m^2) ] con le unità di misura a secondo membro (Kelvin e K/W o (m^2)*(K/W) ) ottengo l'uguaglianza sempre. Ciò mi porta a dedurre che siano entrambe le formule corrette e che la definizione di R= 1/h sia da intendersi per unità di superficie.
Avatar utente
Foto UtenteDLz
60 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 81
Iscritto il: 7 ago 2013, 17:06

0
voti

[4] Re: Resistenza alla convezione termica

Messaggioda Foto UtenteDLz » 26 ago 2013, 20:10

DLz ha scritto:Io so che le resistenze termiche si misurano in K/W o anche in (m^2)*(K/W) (Kelvin su Watt), e quindi? la risposta giusta sarebbe R=1/hA ma anche 1/h.

P.S.: dove mancherebbe la parentesi? ?%

EDIT: La formula per il calcolo del flusso termico è (nel caso di resistenze in serie):

q= (T' - T'')/R'+R''+....+Rn

eguagliando le unità di misura del flusso termico [ W/(m^2) ] con le unità di misura a secondo membro (Kelvin e K/W o (m^2)*(K/W) ) ottengo l'uguaglianza sempre. Ciò mi porta a dedurre che siano entrambe le formule corrette


Ma ancora non è chiaro quando usare l'una o l'altra
Avatar utente
Foto UtenteDLz
60 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 81
Iscritto il: 7 ago 2013, 17:06

0
voti

[5] Re: Resistenza alla convezione termica

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 26 ago 2013, 20:11

1/hA è uguale a (1/h)A e non a 1/(hA).
Hai fatto l'analisi dimensionale? Non mi pare.

La potenza termica scambiata per convezione tra una superficie e un fluido è valutata con l'espressione

q=hA\Delta T

ove:
q è la potenza termica scambiata per convezione (W);
A è l'area di superficie di scambio termico (m²);
DT è la differenza tra la temperatura della superficie e quella del fluido (K)
h è il coefficiente di scambio termico per convezione (W/(m² K)).

1/h Resistenza termica per unità di superficie
1/(hA) resistenza termica (totale)
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.

Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
Avatar utente
Foto UtenteEdmondDantes
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 3619
Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
Località: Marsiglia

0
voti

[6] Re: Resistenza alla convezione termica

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 26 ago 2013, 20:15

DLz ha scritto:q= (T' - T'')/R'+R''+....+Rn

Devi usare le parentesi. Quella espressione, scritta così, non ha nessun significato!
Se proprio non le sopporti, le parentesi, non scrivere le frazioni in linea.
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.

Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
Avatar utente
Foto UtenteEdmondDantes
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 3619
Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
Località: Marsiglia

0
voti

[7] Re: Resistenza alla convezione termica

Messaggioda Foto UtenteDLz » 26 ago 2013, 20:38

EdmondDantes ha scritto:1/hA è uguale a (1/h)A e non a 1/(hA).

EdmondDantes ha scritto:
DLz ha scritto:q= (T' - T'')/R'+R''+....+Rn

Devi usare le parentesi. Quella espressione, scritta così, non ha nessun significato!
Se proprio non le sopporti, le parentesi, non scrivi le frazioni in linea.


Capisco... Io sapevo che 1/hA = 1/(hA) mentre per indicare che A moltiplica l'intera frazione si usa (1/h)A ad ogni modo, Thanks for the "info". ! :ok:

EdmondDantes ha scritto:Hai fatto l'analisi dimensionale? Non mi pare.


Si l'ho fatta come puoi leggere più su.


EdmondDantes ha scritto:La potenza termica scambiata per convezione tra una superficie e un fluido è valutata con l'espressione



q=hA\Delta T

ove:
q è la potenza termica scambiata per convezione (W);
A è l'area di superficie di scambio termico (m²);
DT è la differenza tra la temperatura della superficie e quella del fluido (K)
h è il coefficiente di scambio termico per convezione (W/(m² K)).

1/h Resistenza termica per unità di superficie
1/(hA) resistenza termica (totale)


La legge di Newton la so, la mia domanda era diversa, la ripeto meglio: perché 1/h viene usata nel mio testo nelle formule GLOBALI e GENERALI del calcolo di flussi termici e di resistenze termiche globali in serie? In tutti i casi, sia quando ho solo convezione sia quando ho conduzione e convezione assieme, viene usata per la resistenza alla convezione, la forma 1/h. Anzi viene definita la resistenza termica per convezione come 1/h e non come 1/[h*(A)]. Perché usa la formula con 1/[h*(A)] SOLO in un esercizio e negli altri casi (pareti con superifici non unitarie, quindi definite e pareti indefinite) usa sempre e solo la formula 1/h (sia per i flussi che per la resistenza totale)?
Spero di essere stato chiaro.
Avatar utente
Foto UtenteDLz
60 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 81
Iscritto il: 7 ago 2013, 17:06


Torna a Termotecnica, illuminotecnica, acustica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti