[11] Re: Magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 25 ago 2013, 22:21

Allora direi non vi siano problemi, basta sostituirlo con un interruttore analogo.
qual è la tua perplessità circa questo interruttore?
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[12] Re: Magnetotermico

Messaggioda Foto Utentebasilico » 25 ago 2013, 22:30

JAndrea ha scritto:Allora direi non vi siano problemi, basta sostituirlo con un interruttore analogo.
qual è la tua perplessità circa questo interruttore?


era sul discorso della corrente nominale avevo dei dubbi se 16A o l'altro
Avatar utente
Foto Utentebasilico
51 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 23 nov 2006, 1:49

0
voti

[13] Re: Magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 25 ago 2013, 22:34

Quindi ricapitolando, dovrai montare un dispositivo di caratteristiche pari a quello guasto, quelle principali da considerare sono:
*Corrente nominale
*Caratteristica di intervento
*Potere di interruzione
*Corrente differenziale nominale Idn
*Numero di poli protetti o solamente sezionati
In ogni caso per non sbagliare porta con te il dispositivo guasto quando ti rechi dal rivenditore di materiale elettrico, saprà certamente fornirtene uno uguale.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[14] Re: Magnetotermico

Messaggioda Foto Utentebasilico » 25 ago 2013, 22:37

JAndrea ha scritto:Quindi ricapitolando, dovrai montare un dispositivo di caratteristiche pari a quello guasto, quelle principali da considerare sono:
*Corrente nominale
*Caratteristica di intervento
*Potere di interruzione
*Corrente differenziale nominale Idn
*Numero di poli protetti o solamente sezionati
In ogni caso per non sbagliare porta con te il dispositivo guasto quando ti rechi dal rivenditore di materiale elettrico, saprà certamente fornirtene uno uguale.



mi spieghi queste due: * Caratteristica di intervento
*Potere di interruzione
Avatar utente
Foto Utentebasilico
51 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 23 nov 2006, 1:49

0
voti

[15] Re: Magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 26 ago 2013, 7:38

Il potere d' interruzione estremo (Icu) è il massimo valore della corrente di cortocircuito che il dispositivo è in grado di interrompere.
Per esempio, se il tuo dispositivo ha un potere di interruzione di 6000A, è garantito che, per correnti di cortocircuito non superiori a 6000A, lui riuscirà ad interromperle.

La caratteristica di intervento è specificata dalla lettera posta prima della corrente nominale del dispositivo, per esempio il tuo dispositivo probabilmente sarà un C16, dove alla lettera C corrisponde una determinata caratteristica tempo-corrente.
http://www.elektro.it/magnetotermico/ma ... co_02.html
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[16] Re: Magnetotermico

Messaggioda Foto Utentebasilico » 26 ago 2013, 21:36

JAndrea ha scritto:Il potere d' interruzione estremo (Icu) è il massimo valore della corrente di cortocircuito che il dispositivo è in grado di interrompere.
Per esempio, se il tuo dispositivo ha un potere di interruzione di 6000A, è garantito che, per correnti di cortocircuito non superiori a 6000A, lui riuscirà ad interromperle.

La caratteristica di intervento è specificata dalla lettera posta prima della corrente nominale del dispositivo, per esempio il tuo dispositivo probabilmente sarà un C16, dove alla lettera C corrisponde una determinata caratteristica tempo-corrente.
http://www.elektro.it/magnetotermico/ma ... co_02.html


grazie
Avatar utente
Foto Utentebasilico
51 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 23 nov 2006, 1:49

0
voti

[17] Re: Magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 31 ago 2013, 16:15

Se il magnetotermico fosse installato a valle di alimentatore, come si calcola la corrente di cortociruito presunta sul magnatotermico?
Avatar utente
Foto UtenteGiov91
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 96
Iscritto il: 11 mag 2013, 10:51

0
voti

[18] Re: Magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 31 ago 2013, 16:17

Non si calcola, te la deve fornire il produttore dell'apparecchiatura. Le variabili sono troppe.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[19] Re: Magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 31 ago 2013, 18:00

grazie.!

E' indicato nel datasheet del costruttore? (quale potrebbe essere il nome del parametro?)
Avatar utente
Foto UtenteGiov91
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 96
Iscritto il: 11 mag 2013, 10:51

0
voti

[20] Re: Magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 31 ago 2013, 18:04

Non credo sia indicato nella documentazione standard. Dovresti provare ad interpellare direttamente il costruttore.

Di che potenza stiamo parlando per curiosità? Isolato oppure no?