Messaggioda Foto UtenteMattew84 » 24 ago 2013, 9:45

Come da titolo vorrei capire se c'è una differenza di materiali della guaina esterna tra una cavo FROR e un FG7OR.
Consultando la tabella CEI UNEL 35011 si legge che in tutti e due i casi è PVC, ma al tatto ho l'impressione che il cavo FROR sia più morbido;

In realtà è lo stesso materiale o sono diversi?
Avatar utente
Foto UtenteMattew84
138 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 137
Iscritto il: 6 dic 2008, 17:22

1
voti

[2] Re: Differenze guaina esterna FROR e FG7OR

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 24 ago 2013, 9:51

Sono PVC di qualità diverse.
Per il Fror, PVC di qualità TM1 o TM2. Per l'FG7, PVC di qualità Rz.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[3] Re: Differenze guaina esterna FROR e FG7OR

Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 ago 2013, 11:50

Si cambia la mescola FG7OR PVC+Rz(idrocarburi aromatici resistenti)
Tieni presente che variano anche alcune caratteristiche importanti:

Temperatura di Cortocircuito:
FG7OR"250°"
FROR "160°"

Temperatura di Funzionamento:
FG7OR"90°"
FROR "70°"
Avatar utente
Foto Utentestefanob70
14,1k 5 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3190
Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
Località: Roma

0
voti

[4] Re: Differenze guaina esterna FROR e FG7OR

Messaggioda Foto UtenteMattew84 » 24 ago 2013, 12:26

Le temperture di c.c. e di funzionamento mi erano note e chiare, era il materiale della guaina esterna che "non mi tornava".

Grazie a tutti per le delucidazioni :ok:
Avatar utente
Foto UtenteMattew84
138 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 137
Iscritto il: 6 dic 2008, 17:22

1
voti

[5] Re: Differenze guaina esterna FROR e FG7OR

Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 set 2013, 2:12

Sulla maggior temperatura (a parita` di sezione) ammissibile dal cavo FG7, rispetto al FROR, l' elemento predominante per il raggiungimento di tale caratteristica e` dato dall' isolante primario (gomma G7 vs. PVC), la guaina esterna influisce poco o nulla.

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[6] Re: Differenze guaina esterna FROR e FG7OR

Messaggioda Foto UtentePakyto » 4 set 2013, 23:33

Oltre a quanto già indicato in merito alla maggiore resistenza alle temperature raggiunte durante il normale esercizio (maggiori portate del cavo) e/o durante il cortocircuito (maggiore energia specifica passante), la guaina esterna in gomma garantisce l'idoneità alla posa esterna, considerato che il PVC alle basse temperature tende a cristallizzare riducendo le sue prestazioni dielettriche.

Saluti