[21] Re: Magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 31 ago 2013, 18:07

Ho trovato uno schema in cui c'era un magnetotermico collegato dopo alimentatore (220/24) a protezione di lina ausiliaria.
Avatar utente
Foto UtenteGiov91
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 96
Iscritto il: 11 mag 2013, 10:51

0
voti

[22] Re: Magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 5 set 2013, 8:08

Scrivo in merito alla precedente domanda sul magento termco (connesso a valle di alimentatore 220/24)

Come poter effettuare la verifica del coordinamento (tempo di intervento del dispositivo) in quel caso (dovrei valutare la corrente di cortocircuito presunto nel punto di istallazione del magnetotermico che dipendera dai cavi di connessi fra alimentatore e mgnetotermico, trascurare tutta la linea di connessione fra arrivo linea e alimentatore e devo considerare la tensione di 24 V?).

Se il mio ragionamento non è correto come dovrei fare?
Avatar utente
Foto UtenteGiov91
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 96
Iscritto il: 11 mag 2013, 10:51

0
voti

[23] Re: Magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 5 set 2013, 8:35

Hai ottenuto il valore della corrente di corto circuito dell'alimentatore? Senza quello non fai nulla. Le valutazioni sulla rete a monte le avrà già fatte il produttore, nei tuoi calcoli le puoi trascurare. Per il resto direi che il ragionamento è corretto anche se non sei stato chiarissimo nella spiegazione.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[24] Re: Magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 5 set 2013, 22:24

Grazie molte, hai ragione non ho proprio descritto con chiarezza quello che intendevo (comunque sono contento che il senso sia arrivato lo stesso!)

Di solito il coordinamento dei dispositivi di protezione, richiesto dalle norme su quadri elettrici (tipo 61439), si puossono considerare sole quelli sulle linee di alimentazione principale (220 o 380) e trascurare quelli nelle linee ausiliarie (o è necessario discutere tutti i dispositivi?).

Ancora grazie, le tue informazioni sono state veramente utili!