Buongiorno a tutti sono un nuovo iscritto al forum e vorrei chiedere la vs. opinione in merito alla correttezza dell’impianto elettrico che stanno realizzando nella mia abitazione.
All’ingresso dell’abitazione è stato posto un quadretto elettrico di alimentazione con un interruttore manuale da 63 A, ai montanti di ingresso, e poi sulla distribuzione vari interruttori automatici da
32,16, 10A.
Mentre, a monte di tale quadretto, all’uscita del contatore elettrico che sta in cantina è stato posto un magnetotermico da 40A che viene collegato al quadretto dell’abitazione con cavo da 10 mm2.
Ora la mia domanda è la seguente: un impianto così costruito è in accordo alla normativa vigente?
E’ normale che l’interruttore automatico da 40A posto a monte della centralina abbia un potere di interruzione inferiore all’interruttore manuale a valle di 63A?
Esistono normative che vietano un impianto così realizzato ? E se esistono sapete dirmi quali? Vi ringrazio per la vs. risposta.
Normativa scelta interuttori impianto elettrico.
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
ti chiedo qualche chiarimento....
Che Pcontrattuale hai con l'enel?
ai carichi speciali che di solito non si trovano nelle case comuni?
molto a spanne la tua casa quanto mq ha sommando tutti i vari piani...
questo quadretto ha dei sigilli(ferretti che escono dalla scatola o dalle viti uniti con un pezzettino di ferro)?
comunque se le taglie degli interuttori sono giustificate non ci sono particolati problemi...l'interruttore da 63A per me è normale perché essendo manuale e non magnetotermico e/o differenziale anche se la In è maggiore è solo bene(a parte forse un po x i soldi)
il cavo da 10mm2 x me è apposto...(bisognerebbe al max verificare il calcolo della c.d.t.)ma comunque il cavo non si dovrebbe rovinare
Che Pcontrattuale hai con l'enel?
ai carichi speciali che di solito non si trovano nelle case comuni?
molto a spanne la tua casa quanto mq ha sommando tutti i vari piani...
Mentre, a monte di tale quadretto, all’uscita del contatore elettrico che sta in cantina è stato posto un magnetotermico da 40A
questo quadretto ha dei sigilli(ferretti che escono dalla scatola o dalle viti uniti con un pezzettino di ferro)?
comunque se le taglie degli interuttori sono giustificate non ci sono particolati problemi...l'interruttore da 63A per me è normale perché essendo manuale e non magnetotermico e/o differenziale anche se la In è maggiore è solo bene(a parte forse un po x i soldi)
il cavo da 10mm2 x me è apposto...(bisognerebbe al max verificare il calcolo della c.d.t.)ma comunque il cavo non si dovrebbe rovinare
-

francicoma
60 1 6 - Frequentatore

- Messaggi: 151
- Iscritto il: 5 lug 2013, 1:23
0
voti
Il contratto con enel non è stato ancora fatto, la casa è nuova, in costruzione.
I carichi speciali sono la piastra ad induzione da 6 kW il contatore dovrebbe essere abilitato per 6 kW, tutte le altre utenze sono quelle di una abitazione normale. la mia intenzione quando farò prossimamente il contratto con Enel è abilitare il contatore per 6 kW.
Penso che la casa, sommando tutti vari piani possa avere più o meno 3000 mq.Il quadretto è libero, normale con uno sportello in plastica tipo Ticino, non vedo nessun sigillo, per quanto ho capito la centralina di ogni appartamento ha la capacità di 10 kW max. da qui penso sia dovuto l'interruttore manuale da 63A.
Quello che non capisco è perché allora hanno messo un magnetotermico da 40 A a monte, non era più corretto mettere un magnetotermico da 63A, se però non ci sono normative che lo impongono........è di questo che vorrei essere sicuro.
I carichi speciali sono la piastra ad induzione da 6 kW il contatore dovrebbe essere abilitato per 6 kW, tutte le altre utenze sono quelle di una abitazione normale. la mia intenzione quando farò prossimamente il contratto con Enel è abilitare il contatore per 6 kW.
Penso che la casa, sommando tutti vari piani possa avere più o meno 3000 mq.Il quadretto è libero, normale con uno sportello in plastica tipo Ticino, non vedo nessun sigillo, per quanto ho capito la centralina di ogni appartamento ha la capacità di 10 kW max. da qui penso sia dovuto l'interruttore manuale da 63A.
Quello che non capisco è perché allora hanno messo un magnetotermico da 40 A a monte, non era più corretto mettere un magnetotermico da 63A, se però non ci sono normative che lo impongono........è di questo che vorrei essere sicuro.
0
voti
Per quanto riguarda Il mio appartamento la superficie è circa 90 mq.
0
voti
C'è un progetto? Un capitolato? Una descrizione sintetica di cosa ti vendono?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
C'è solo un capitolato che parla in generale della fornitura di una centralina elettrica e dell'impianto elettrico per l'appartamento, ma non specifica il size che avranno gli interuttori, lo schema elettrico di progetto dell'appartamento non l'ho mai visto e mi hanno detto che normalmente non lo danno, daranno solo un disegno del quadretto di distribuzione (centralina) a lavori ultimati, tutte le informazioni che ho indicato le ho ricavate chiedendole a chi costruisce l'impianto o verificandole di persona, questo non toglie che l'impianto debba essere costruito in accordo alle norme vigenti. Loro a parole garantiscono.
1
voti
Giorgetto ha scritto:E’ normale che l’interruttore automatico da 40A posto a monte della centralina abbia un potere di interruzione inferiore all’interruttore manuale a valle di 63A?
Il MT da 40A è la protezione del montante, non vedo nulla di strano nel mettere un sezionatore da 63A sarebbe grave se fosse inferiore all' MT non superiore.
Poi per il resto temo che i dati forniti siano insufficienti per dare una risposta al tuo quesito
opinione in merito alla correttezza dell’impianto elettrico che stanno realizzando nella mia abitazione.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
Capisco che molti costruttori fanno così ma non è molto serio da parte loro non dare nemmeno un progettino elettrico. Capisco che chiedere un capitolato sia troppo ma uno schema elettrico, la planimetria e una relazione anche di poche pagine è necessario. Tanto più che devano rispettare i livelli minimi imposti dalla CEI 64-8 e dichiarare di che livello è l'impianto dell'appartamento.
Comunque come norma trovi tutto appunto nella 64-8.
Comunque come norma trovi tutto appunto nella 64-8.
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)