[11] Re: campi elettromagnetici

Messaggioda Foto Utentecrit » 5 set 2013, 17:58

Ho capito che non c'è il trasfomatore me se ce lo spazio fisico è difficile vietare ad Enel in futuro anche prossimo di installarlo, in soldoni il locale è loro ci fanno quel che vogliano. Non sarebbe proprio così perché questi vincoli valgano anche per loro ma è meglio porsi il problema prima che doversi trovare in spiacevoli discussioni.
Per fare la valutazione ci sono i due modi classici o con carta, penna e calcolatrice, ci sono delle formule in base alla corrente (dato che devi chiedere ad Enel) e alle distanze. Oppure con apposito software di calcolo.
Il consiglio è sempre quello: rivolgerti ad un consulente della tua zona per un sopraluogo, valutazione e eventuale dimensionamento della schermatura.
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[12] Re: campi elettromagnetici

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 5 set 2013, 18:18

arabino1983 ha scritto:E' la cabina di consegna di enel dove da disegno non c'è traformatore ma solo la cella.
il mio trasformatore è in un altro luogo.


La cabina è di nuova realizzazione? Pare strano che il condominio venga alimentato da qualche altro punto di trasformazione.

Grazie crit.
Come si fa a fare la valutazione?


Il calcolo è praticamente impossibile. Esistono però dati tabellati. ASL e ARPA sono i punti da cui partire per la ricerca.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[13] Re: campi elettromagnetici

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 5 set 2013, 18:43

Si la cabina è di nuova installazione e i condomini hanno un altro punto di alimentazione.

Quindi mi dite di fare un calcolo o valutarlo tramite tabelle considerando che li enel inserisca un trasformatore e i dati tabellari li trovo all'arpa.
Ma se tenessi conto dello stato dei fatti cioè che ora non c'è trasformazione ma solo la consegna enel. Valgono sempre le solite considerazioni? o è automaticamente verificato visto che non ho trasformazione?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[14] Re: campi elettromagnetici

Messaggioda Foto Utenterosino » 5 set 2013, 18:47

Diciamo che senza trasformazione potresti stare tranquillo
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[15] Re: campi elettromagnetici

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 5 set 2013, 18:50

rosino ha scritto:Diciamo che senza trasformazione potresti stare tranquillo

in base a cosa lo dici?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[16] Re: campi elettromagnetici

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 5 set 2013, 18:58

Preciso meglio il mio intervento precedente.
Diciamo che si fa un calcolo semplificato oppure ci si basa su casi studio di Enel. Intendevo questo con "dati tabellati". Il calcolo analitico sarebbe oltremodo complesso, per questo non percorribile. Sono scettico anche sulla simulazione: produrre un modello aderente alla realtà non è così semplice... E comunque di gente dotata del software che serve allo scopo non ce n'è mica molta sulla piazza. Almeno per quella che è la mia esperienza.

Se non hai trasformazione puoi stare tranquillo: servirebbero correnti molto alte per produrre campi magnetici oltre i limiti alla distanza di qualche metro.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[17] Re: Campi elettromagnetici

Messaggioda Foto Utenterosino » 6 set 2013, 8:46

Le mie conoscenze in materia sono scarse;
anch'io come Gioveplunio mi rifaccio principalmente alle tabelle Enel e documenti similari in merito alle D.P.A. (distanza di prima approssimazione).
Nel tuo caso sarei abbastanza tranquillo; se però hai delle utenze residenziali sopra il locale quadri B.T. farei comunque una misura reale in campo ad impianto funzionante al fine di produrre un documento che metta tutti a tacere. Sicuramente qualcuno romperà le scatole in merito.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[18] Re: Campi elettromagnetici

Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 6 set 2013, 12:48

Cito una risposta che avevo dato in una discussione simile...http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=41952&p=375300&hilit=+asilo#p375300 (risposta 4)


Anni e anni fa avevamo una cabina elettrica all'interno delle cantine di un asilo infantile...la cabina rimaneva nei sotterranei e proprio sopra c'era un aula...
I genitori, giustamente erano preoccupati per la presenza di inquinamento elettromagnetico.
Abbiamo quindi richiesto un intervento della ARPAL che eseguisse i rilievi.
Il valore di microTesla, superiore ai 100, misurato vicino al trasformatore MT/BT, crollava abbondantemente non appena ci si allontanava dallo stesso di un metro, e rientrava nei limiti di legge, ancora prima di uscire dalla cabina...
Naturalmente, all'interno dell'aula, dove risiedevano i bambini, proprio sopra al punto dove era posizionato il trasformatore, non c'era nulla...
anzi, no...
Valori sopra i 100 microTesla sono stati misurati in tutte le classi, vicino ai termosifoni elettrici...
Avatar utente
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 728
Iscritto il: 3 gen 2011, 10:35

0
voti

[19] Re: Campi elettromagnetici

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 6 set 2013, 14:43

1 - non è drammatico fare i calcoli con il trasformatore ed anzi ti consiglio di farli o di farli fare
2 - non è che i conduttori siano roba a gratis....
3- il meno scemo dei consulenti, prima di farti mettere schermi a caso ti direbbe di minimizzare le emissioni con una accorta disposizione dei conduttori ed io ti dico lo stesso. Di letteratura ne trovi a pacchi
4 - fai bene a preoccuparti del signore al piano di sopra, ma non scordare che il supermercato ha dei lavoratori
5 - se (e dico se) devi far schermare, mettiti il budget potrebbe essere significativo
6 - BT=corrente maggiore della MT quindi non è che si passeggi....
7 - se può servirti, al di sotto dei 200A in BT vai via con un filo di gas!
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[20] Re: Campi elettromagnetici

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 9 set 2013, 10:52

Vi ringrazio tutti.
La storia è questa. Il locale enel ( solo arrivo, non c'è possibilità che in futuro venga messo un trafo di enel) è di proprietà del supermercato, enel vuole una autocertificazione che "il locale" non trasmetta onde elettromagnetiche al di sopra dei limiti consentiti.
Per quanto riguarda il trasformatore è in una zona che non ha niente vicino e comunque sarà storia a se.
Quindi avete per cortesia qualche riferimento tabellare a cui possa fare riferimento nell'autocertificazione?
Oppure devo farmi tutti quei calcoli?
grazie
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

PrecedenteProssimo