Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 7 set 2013, 20:59

Salve,
oggi mi è venuto un dubbio: 2 case A e B con ognuna il suo contatore e il suo impianto separato. Ho prelevato fase e neutro da B e ho alimentato l'autoclave (che porta acqua a tutte le 2 case) e una lavatrice nella casa A usando l'impianto di terra di A. Mi chiedo: devo unire i 2 impianti di terra o li lascio separati?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

0
voti

[2] Re: Impianti di terra separati o uniti?

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 7 set 2013, 21:26

Posso unirli interrando una corda di acciaio zincato tra i dispersori?
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

0
voti

[3] Re: Impianti di terra separati o uniti?

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 7 set 2013, 21:38

quali rischi si corrono invece lasciando separati i due impianti di terra?
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

3
voti

[4] Re: Impianti di terra separati o uniti?

Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 set 2013, 8:08

Il rischio e` quello di potere entrare in contatto con masse e/o masse estranee a diverso potenziale tra loro, non garantendo la tensione limite di contatto.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[5] Re: Impianti di terra separati o uniti?

Messaggioda Foto Utenteeconom » 8 set 2013, 9:22

Buona domenica,
Attilio ha scritto:Il rischio e` quello di potere entrare in contatto con masse e/o masse estranee a diverso potenziale tra loro, non garantendo la tensione limite di contatto.


se i dispositivi di B non funzionano o non c'entra nulla?
Grazie.
Avatar utente
Foto Utenteeconom
31 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 134
Iscritto il: 31 ago 2009, 17:48

1
voti

[6] Re: Impianti di terra separati o uniti?

Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 8 set 2013, 10:35

econom ha scritto:se i dispositivi di B non funzionano o non c'entra nulla?


Attilio ti ha gia' fornito una risposta esaustiva.
A prescindere se i dispositivi funzionano o no,le Masse devono essere equipotenziali.
ƎlectroYou
Avatar utente
Foto Utentestefanob70
14,1k 5 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3190
Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
Località: Roma

1
voti

[7] Re: Impianti di terra separati o uniti?

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 8 set 2013, 12:44

Marcosilve95 ha scritto:Posso unirli interrando una corda di acciaio zincato tra i dispersori?


occorre precisare che la versione vigente della CEI 64-8 non contempla più la corda in acciaio zincato. La tabella 54.1 della norma prevede il tondo in acciaio zincato che deve avere un diametro minimo di 10 mm.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[8] Re: Impianti di terra separati o uniti?

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 8 set 2013, 19:06

Attilio ha scritto:Il rischio e` quello di potere entrare in contatto con masse e/o masse estranee a diverso potenziale tra loro, non garantendo la tensione limite di contatto.


Unire i due impianti di terra in questo caso è solo frutto di una valutazione devi fare calcolando quale possa essere il rischio che si entri a contatto con masse a diverso potenziale.

Scusate ma tubi dell' autoclave sono in multistrato?
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

1
voti

[9] Re: Impianti di terra separati o uniti?

Messaggioda Foto UtenteMike » 8 set 2013, 19:13

Se sono due abitazioni separate i due impianti di terra possono essere separati. Il collegamento equipotenziale principale della tubazione (se metallica, dubito, sarà in polietilene) idrica dell'autoclave in comune risolve il problema.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[10] Re: Impianti di terra separati o uniti?

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 9 set 2013, 8:42

Ma il collegamento EQP della tubazione dove è fatto solitamente? perché non vedo nessun collare alla tubazione metallica dell'autoclave.... Posso provare anche con il tester per verificare che sia collegato a terra?
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22