[1] Cavi MT: CEI UNEL 35027

Messaggioda Foto Utenteperrico » 10 set 2013, 0:19

Salve ho un quesito da porvi:

Nella normativa di cui al titolo, é indicato in maniera chiara che la portata dei cavi in MT é calcolata per cavi in rame di sezione fino a 300 mmq; la ditta vuole posare, per motivi ben ovvi, un cavo da 500 mmq, ma la portata non è tabellata.

Ritengo che, nonostante sia indicata nel catalogo dei costruttori dei cavi in MT, la portata dei cavi fino a 600 mmq, non sia molto ortodosso posare un cavo la cui portata non rientra nella tabella di cui all"oggetto in quanto non é un valore desunto dalle tabelle normative a cui sia il progettista e la ditta devono fare necessariamente riferimento, in quanto in caso di contenzioso penso che la pagina del catalogo del costruttore valga ben poco,

Voi cosa ne pensate ?
Avatar utente
Foto Utenteperrico
0 3
 
Messaggi: 38
Iscritto il: 10 set 2010, 0:19

0
voti

[2] Re: CAVI MT CEI UNEL 35027

Messaggioda Foto Utenterosino » 10 set 2013, 0:24

Non penso che il costruttore di un simile cavo dichiari portate a caso.
Tu dovrai piuttosto verificare a quale condizioni dichiara la portata ed applicare se necessario opportuni coefficienti di riduzione.
In caso di contenzioso la tabella del costruttore vale sicuramente.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[3] Re: Cavi MT: CEI UNEL 35027

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 10 set 2013, 10:23

perrico ha scritto:Ritengo che, nonostante sia indicata nel catalogo dei costruttori dei cavi in MT, la portata dei cavi fino a 600 mmq, non sia molto ortodosso posare un cavo la cui portata non rientra nella tabella di cui all"oggetto in quanto non é un valore desunto dalle tabelle normative a cui sia il progettista e la ditta devono fare necessariamente riferimento,


Le tabelle delle norme da cosa pensi siano desunte?
Le indicazioni del costruttore sono ovviamente valide.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[4] Re: Cavi MT: CEI UNEL 35027

Messaggioda Foto Utentep.errico » 10 set 2013, 10:49

Ciao,

se è come dici tu sono desunte dai costruttori, perché non le hanno inserite ? è lo stesso discorso della presa trivalente (UNEL+bipasso10/16A +presa 10A) che pur essendo prodotte dai vari costruttori non sono accettate dalle Norme.
Avatar utente
Foto Utentep.errico
10 3
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 14 feb 2008, 2:01

0
voti

[5] Re: Cavi MT: CEI UNEL 35027

Messaggioda Foto Utenterosino » 10 set 2013, 10:53

Non vedo il problema con il cavo.
Comunque puoi sempre metterne due o più in parallelo
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[6] Re: Cavi MT: CEI UNEL 35027

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 10 set 2013, 10:59

Probabilmente perché di cavi MT da 600 mmq di sezione non se ne usano poi così tanti... ;-)

Per curiosità: di che installazione stiamo parlando?