[11] Re: Impianti di terra separati o uniti?

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 set 2013, 12:44

Il collegamento EQP va fatto in prossimità di dove entra la tubazione nell'edificio. Da un lato in partenza dalla autoclave e dall'altro in arrivo. Verifica che la tubazione sia metallica altrimenti è del tutto inutile.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[12] Re: Impianti di terra separati o uniti?

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 9 set 2013, 14:04

Si, la tubazione è metallica... Quindi dovrei collegare a terra il tubo che arriva all'autoclave e quello che poi parte?
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

1
voti

[13] Re: Impianti di terra separati o uniti?

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 set 2013, 16:02

Esatto, colleghi a terra il tubo in prossimità di dove esce dalla prima casa e di dove entra nella seconda casa.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[14] Re: Impianti di terra separati o uniti?

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 10 set 2013, 11:23

Per comodità, potrei piantare un dispersore in cantina e così collegare la tubazione in metallo?
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

1
voti

[15] Re: Impianti di terra separati o uniti?

Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 set 2013, 12:06

Perché installare un nuovo dispersore? Se lo fai sarebbe auspicabile collegarlo comunque al nodo di terra esistente, quindi quale vantaggio ti porterebbe?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[16] Re: Impianti di terra separati o uniti?

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 10 set 2013, 14:32

Attilio ha scritto:Perché installare un nuovo dispersore? Se lo fai sarebbe auspicabile collegarlo comunque al nodo di terra esistente, quindi quale vantaggio ti porterebbe?


Però a quale impianto, A o B?
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

0
voti

[17] Re: Impianti di terra separati o uniti?

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 set 2013, 17:42

Un dispersore intenzionale non serve a nulla.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[18] Re: Impianti di terra separati o uniti?

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 10 set 2013, 17:47

Mike ha scritto:Esatto, colleghi a terra il tubo in prossimità di dove esce dalla prima casa e di dove entra nella seconda casa.


Però a quale impianto di terra lo collego? Quello della casa A o quello della casa B?
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

0
voti

[19] Re: Impianti di terra separati o uniti?

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 set 2013, 17:50

Marcosilve95 ha scritto:
Mike ha scritto:Esatto, colleghi a terra il tubo in prossimità di dove esce dalla prima casa e di dove entra nella seconda casa.


Però a quale impianto di terra lo collego? Quello della casa A o quello della casa B?


CASA A + IMPIANTO TERRA A + AUTOCLAVE = EQP collegato a impianto terra A

CASA B + IMPIANTO TERRA B + ARRIVO TUBO = EQP collegato a impianto terra B
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[20] Re: Impianti di terra separati o uniti?

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 10 set 2013, 17:56

Facendo così però si uniscono i 2 impianti di terra perché i tubi sono metallici, o sbaglio?
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22