Un quesito sul potenziamento dell'impianto fv
Devo fare la domanda di connessione ad ENEL per un impianto da 5kwp che va a potenziare un impianto esistente da 3Kwp, installato più di 2 anni fa, sullo stesso POD.
Il primo dubbio è sul sistema di protezione che dovrebbe essere esterno al convertitore poiché nel complesso la potenza dell' impianto sullo stesso POD risulterà di 8Kwp.
Il secondo è sull' adeguamento dell' inverter già esistente da 3 kW alla CEI 0-21 e all'allegato A70 di TERNA.
Il terzo sul contatore bidirezionale di scambio che, sempre considerando la somma delle potenze sullo stesso POD, dovrebbe diventare trifase 6 kW (attualmente la fornitura è BT monofase 3 kW)
Il quarto...ed ultimo.... sulla necessità di installare o meno un secondo contatore di produzione (la nuova domanda di connessione prevede il regime commerciale di scambio sul posto) oltre a quello già installato per gli incentivi dell'impianto esistente da 3kwp.
Ovviamente interrogando le varie ENEL di zona non sono riuscito ad avere una risposta univoca !!!
Aumento potenza di impianto FV
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
BIAELE ha scritto:Il primo dubbio è sul sistema di protezione che dovrebbe essere esterno al convertitore poiché nel complesso la potenza dell' impianto sullo stesso POD risulterà di 8Kwp.
Lo SPI dovrà prevedere relè esterno conforme CEI 0-21 ed un unico dispositivo di interfaccia.
Il secondo è sull' adeguamento dell' inverter già esistente da 3 kW alla CEI 0-21 e all'allegato A70 di TERNA.
Immagino ti riferisca alla delibera 243/13. In effetti il caso è interessante. Ti suggerirei di non fare nulla sul vecchio impianto salvo esplicita richiesta scritta del Distributore.
Il terzo sul contatore bidirezionale di scambio che, sempre considerando la somma delle potenze sullo stesso POD, dovrebbe diventare trifase 6 kW (attualmente la fornitura è BT monofase 3 kW)
Diventerà trifase. Con tutto ciò che ne consegue.
Il quarto...ed ultimo.... sulla necessità di installare o meno un secondo contatore di produzione (la nuova domanda di connessione prevede il regime commerciale di scambio sul posto) oltre a quello già installato per gli incentivi dell'impianto esistente da 3kwp.
Sì, verrà installato. Per il momento c'è confusione sulla questione ed Enel si sta regolando così: nel dubbio lo mettono.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)