Tempo fa trovai questa affermazione su di un forum
"La norma CEI 64-8 parag. 473 e relativo commento, prevede, solo per i
contatori centralizzati, che si possa omettere la protezione dal
cortocircuito a monte se si soddisfano tutte condizioni previste.
Pertanto NON è vietato utilizzare il contatore Enel come dispositivo
di protezione dal cortocircuito e sezionamento a patto siano
soddisfatte le condizioni:
a) accessibilità dell'interruttore automatico dell'Ente distributore e
conformità dello stesso alla sezione 434;
b) Il centralino dell'appartamento deve proteggere dalle sovracorrenti
il montante;
c) il montante deve essere realizzato in modo da ridurre al minimo il
rischio del cortocircuito.
Attenzione, si parla di MONTANTE e non di dispositivi. Per cui se sul
centralino a valle è stato installato il classico differenziale puro o
un sezionatore, questi DEVONO essere protetti a monte dal cortocircuito
e per questi dispositivi la "deroga" non c'è...."
Alla luce delle recenti modifiche, è un'affermazione ancora valida?
Grazie.
Affermazione su avanquadro
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Adesso devi rifarti alla CEI 0-21, che in sostanza non sposta nulla.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Ai fini della limitazione del prelievo di energia e` ininfluente che l'interruttore di manovra sia un automatico o un sezionatore, lo sgancio avviene per mezzo di un solenoide (bobina di sgancio) comandato dall'elettronica di bordo.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
A mio modesto parere non farei mai affidamento all'interruttore del contatore, che poi per alcuni modelli non è nemmeno un magnetotermico C63 ma un sezionatore chint fasullo di 5 euro.
Ne ho visto personalmente uno spegnersi (era sparita la scritta L1 sul display) a causa di un corto circuito nell'impianto mentre i cavi si stavano sciogliendo!
Magari era proprio lui difettoso ma potrebbero anche essere tutti cosi comunque io non mi fido.
Una coppia di fusibili subito sotto il contatore è un ottima ed economica soluzione per proteggere la linea che va fino al quadro generale e sicuramente meglio di niente.
Ne ho visto personalmente uno spegnersi (era sparita la scritta L1 sul display) a causa di un corto circuito nell'impianto mentre i cavi si stavano sciogliendo!
Magari era proprio lui difettoso ma potrebbero anche essere tutti cosi comunque io non mi fido.
Una coppia di fusibili subito sotto il contatore è un ottima ed economica soluzione per proteggere la linea che va fino al quadro generale e sicuramente meglio di niente.
0
voti
Mike ha scritto:Adesso devi rifarti alla CEI 0-21, che in sostanza non sposta nulla.
Credo che non vi sia da aggiungere altro

MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 125 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)